Имеется SMH2G, с программой конструктора (вероятнее всего). Контроллер управляет вент.установкой. На узле обвязки стоит дискретный привод. Температуру приточного воздуха колбасит +-8-9 градусов, задача добиться регулирования +-1-2 градуса. В настройках контроллера есть пункты: Зона нечуствительности Время хода Время молчания Подскажите есть какой-то алгоритм настройки ПИД для дискретного крана. При вышеописанных условиях реально ли выполнить поставленную задачу ? __________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
12.02.2019, 14:22 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Настройка ПИД дискретный кран
В почте техподдержки вы задали подобный вопрос?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.02.2019, 15:10 | #3 |
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Настройка ПИД дискретный кран
Нет.... Видимо кто-то другой
__________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
12.02.2019, 15:37 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Настройка ПИД дискретный кран
Тогда дам тот же ответ. Было осенью у нас дело с такими же вводными:
http://forum.segnetics.com/showpost....0&postcount=18 Как и что настроить, есть в документации. Если ВУ и гидроузел хоть как-то подобраны хоть с 50% промахом, но верно, и собраны руками хоть сколько-нибудь недугообразными, то регулятор работает "из коробки". Конкретно у человека была проблема с расходом воздуха. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.02.2019, 17:33 | #5 |
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Настройка ПИД дискретный кран
Как раз и ожидал такой ответ, типа вы все дибилы я один такой умный...
Можно по существу ответить ? Мне мало интересно, что у кого-то там фильтр был загрязнен. __________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
12.02.2019, 18:00 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Настройка ПИД дискретный кран
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Описание установки и происходящих в ней процессов, прямо скажу, не блещет информативностью. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.02.2019, 18:17 | #7 |
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Настройка ПИД дискретный кран
Документацию я изучил, параметры задал. Регулирование стало лучше,+-4 град, но хотелось бы лучше.
При снижении температуры ниже уставки, кран не так быстро отрабатывает... Зону нечуствительности уменьшил до 0.1. Что еще можно сделать не знаю __________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
12.02.2019, 18:28 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Настройка ПИД дискретный кран
Цитата:
Можно проверить квс клапана, правильность его включения, правильность вращения вентиляторов, правильность расходов вентиляторов. В общем, выполнить НР вентустановки. Пусковые уже выполнены, как я понимаю. Не всё же упирается в регулятор. Железо должно соответствовать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|