Где взять программатор PRGS? (решено)
Сегодня позвонил заказчик с проблемой "не включается щкаф, не работают кнопки". Посоветовал как указано, вынуть батарейку, отключить на минуту питание. Помогло. Опасаюсь, что это только первая ласточка, щитов было много.
Отправлять в ремонт - у нас на замену контроллеры тоже из группы риска, а без замены нас порвут. Где взять программатор PRGS? или подскажите пожалуйста вариант "спаять для чайников" приблуду к USB или icpcon i-7561 (со схемой и номиналами). |
23.01.2015, 15:11 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Где взять программатор PRGS?
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.01.2015, 15:24 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Где взять программатор PRGS?
Для исправления дефекта пикселя разработали автономный программатор RPGS, с его помощью можно исправить дефект на контроллерах без использования ПК и за короткое время.
описание Для исправления дефекта необходимо будет: • снять крышку контроллера pixel • установить автономный программатор RPGS • загрузка автоматически начнется и закончится (ничего нажимать не нужно) • после окончания (5 секунд) можно обратно собрать контроллер Программа, загруженная в контроллер и настройки при этом, полностью сохраняются. Для получения программатора RPGS пожалуйста пришлите контактные данные sales()segnetics.com • Город • Адрес • Контактный телефон • Имя получателя. программаторы RPGS отправляются бесплатно, возвращать их не нужно. |
23.01.2015, 15:40 | #4 |
Новичок
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Рязань
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Где взять программатор PRGS?
Спасибо!
|