Две полоски на экране SMH2010C (решено)
Добрый день...имеется странная ситуация с дисплеем контроллера...работал пару лет нормально...теперь же что то произошло...прилагаю фото...Это щит диспетчеризации котельной...если придется перешивать,а программ для контроллера диспетчеризации и контроллера котельной нет,то я понимаю полная жопа и придётся создавать проекты по новой?
Последний раз редактировалось 4ertjaga_88, 29.05.2013 в 13:43 |
29.05.2013, 14:22 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 021
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Проблема с C2010C-3122
Либо потерпите недельку-две, она подсядет чуть сильнее и всё нормальзуется. PS. Если не поможет, то уже может быть что угодно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.05.2013, 16:05 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с C2010C-3122
Последний раз редактировалось Arsie, 05.08.2013 в 18:07 |
02.07.2019, 19:28 | #4 |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Две полоски на экране SMH2010C (решено)
Тоже проблема с батарейкой.
Контроллер (2010) новый (модификация 1111-05, sn: 534076). И батарейка новая. Без батарейки контроллер работает вроде нормально. Как только вставляю батарейку - 2 полосы на экране, подсветка на экране НЕ включается, программа НЕ запускается. Вытаскиваю батарейку - вроде всё работает опять. Пробовал 2 разных НОВЫХ батарейки, одна даёт напряжение 3,54В, другая 3,58В. Ни с одной из них контроллер НЕ работает. Что это может быть? Подскажите решение. |
03.07.2019, 02:47 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 021
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Две полоски на экране SMH2010C (решено)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.07.2019, 10:09 | #6 |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Arsie, понятно, попробую.
Но на каждой батарейке надпись: ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ БАТАРЕИ во избежание её разряда обязательно ВКЛЮЧИТЕ КОНТРОЛЛЕР! потому и не приходила мысль втыкать батарейку во включенный контроллер. P.S. Совет помог, всё работает. Спасибо, Arsie, что заходите на форум в столь поздний час. Так бы из-за разницы во времени, в моих условиях, всё это заняло бы ещё целый день. Последний раз редактировалось Arsie, 03.07.2019 в 10:30 |
03.07.2019, 10:31 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 021
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Две полоски на экране SMH2010C (решено)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заменил ядро, на экране чёрные квадраты (решено) | ozbran | Вопросы о SMH2010 | 4 | 05.03.2018 11:22 |
Мусор на экране (решено) | kulepov | Вопросы о программировании | 7 | 20.02.2018 11:57 |
Помехи на экране (решено) | shmidt.w | Вопросы о Trim5 | 3 | 08.06.2016 20:34 |
SMH2010C и masterOPC (решено) | medd | Связь с внешним миром | 6 | 30.04.2015 22:08 |