|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
05.02.2019, 15:00 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
ПК, trim и несколько pixel (решено)
Появился вопрос по организации сети TCP
Сейчас связан trim через ethernet с тремя пикселями посредством роутера. На триме стоит пульт вентиляции, на пикселях стандартные программы вентиляции. Появилось желание завести в сеть ПК со скадой системой. Какие варианты вижу: 1) Просто втыкаем компьютер в сеть и пытаемся напрямую обратиться к пикселям. Пробовал, не получилось. Вычитал, что сетевая карта у пикселей держит только одно подключение одновременно. Собственно это трим, а ПК встает в бесконечную очередь и ждет пока трим не отвалится. Правильно рассуждаю? 2) У трима два lan порта. По второму порту у меня идет опрос пикселей посредство роутера. А по первому порту подключаем ПК, считываем с трима данные о состоянии пикселей и если получится ими управляем. Встает вопрос о работоспособности такой системы. 3) Опять же второй порт используем для опроса пикселей через роутер. А первый порт заводим в роутер (можно ли использовать тот же роутер?). И к этому же роутеру подключаем ПК. И также пытаемся опросить трим. Тут вообще не понятно, будет ли такое работать. Прикрепляю к каждому варианту схему. ... На фотках ПС это и есть компьютер, некая квинтэссенция ПК и PC Последний раз редактировалось Pushin, 05.02.2019 в 15:02 Причина: Добавил пояснения |
05.02.2019, 15:25 | #2 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: ПК, trim и несколько pixel
Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
05.02.2019, 15:29 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: ПК, trim и несколько pixel
|
05.02.2019, 15:29 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: ПК, trim и несколько pixel
трим по 485му на пиксели
скада по эзернету теже самые пиксели. я бы сперва так попробовал |
05.02.2019, 15:42 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: ПК, trim и несколько pixel
Цитата:
Прикрепил схему для одного пикселя, тут ключевой элемент вай фай. такое только роутеры умеют, поэтому полагаю что только езернет протоколы. |
|
05.02.2019, 15:46 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: ПК, trim и несколько pixel
Цитата:
Ну, например, если в одной сети должен быть интернет, а во второй нет. Или если делать отказоустойчивые сети (тут ещё и роутеры специальные нужны). С точки зрения нужного вами обмена данными никакой разницы нет, разве что два порта чуть усложнят настройку всего этого хозяйства. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|