Здравствуйте, подскажите , при загрузке проекта на пиксель вываливается на экран
kernel of smlogic
03.295.008
(c)Segnetics 2012
tick = 79.95

и пишет ошибка загрузки
версия ядра 3,295

Что нужно делать дальше?

Последний раз редактировалось VictorM, 16.10.2023 в 14:31 Причина: добавил версию ядра
VictorM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2023, 14:41   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель

Цитата:
Сообщение от VictorM Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите , при загрузке проекта на пиксель вываливается на экран
kernel of smlogic
03.295.008
(c)Segnetics 2012
tick = 79.95

и пишет ошибка загрузки
версия ядра 3,295

Что нужно делать дальше?
Приложить проект, логи из лоджика. И посмотреть на экране контроллера, на каком этапе загрузки происходит ошибка.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 16.10.2023 в 15:02
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2023, 14:57   #3
VictorM
Member
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель

Проект (1).psl
VictorM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2023, 15:01   #4
VictorM
Member
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель

я пытаюсь загрузить другой проект, созданный в конструкторе, при загрузке вылетает окно: недостаточно ресурсов контроллера для загрузки проекта


Добавлено через 14 минут


извините, выслал вам порченный файл
VictorM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2023, 15:17   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель

а пиксель какой?
12 или 25й?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2023, 15:22   #6
VictorM
Member
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель

2511-02


Добавлено через 1 минуту


при попытке обновить ядро
C:\Program Files (x86)\SMLogix\Pixel_Kernel\Pixel-25xx-ver295.sim
вылетает
попытка загрузки ядра в контроллер другого типа
VictorM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2023, 15:33   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель

Цитата:
Сообщение от VictorM Посмотреть сообщение
2511-02


Добавлено через 1 минуту


при попытке обновить ядро
C:\Program Files (x86)\SMLogix\Pixel_Kernel\Pixel-25xx-ver295.sim
вылетает
попытка загрузки ядра в контроллер другого типа
Связь плохая. Конвертер какой используете?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2023, 15:36   #8
VictorM
Member
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель

конвертер i-7520r icp con
при попытке обновить ядро... черный экран красный аларм постоянно, вообщем, так понимаю, это конец?


Добавлено через 12 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Связь плохая. Конвертер какой используете?
Подскажите пож-ста про ваших партнеров в Челябинске, у вас наверняка здесь они есть , я здесь на один день, нужно купить пиксель.
заранее благодарен
VictorM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2023, 15:54   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель

Цитата:
Сообщение от VictorM Посмотреть сообщение
конвертер i-7520r icp con
при попытке обновить ядро... черный экран красный аларм постоянно, вообщем, так понимаю, это конец?
Нет, это режим программирования.



Цитата:
Сообщение от VictorM Посмотреть сообщение
Подскажите пож-ста про ваших партнеров в Челябинске, у вас наверняка здесь они есть , я здесь на один день, нужно купить пиксель.
заранее благодарен
sales()segnetics.com


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2023, 15:57   #10
VictorM
Member
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель

при попытке обновить ядро
C:\Program Files (x86)\SMLogix\Pixel_Kernel\Pixel-25xx-ver295.sim
вылетает
попытка загрузки ядра в контроллер другого типа
почему?

при попытке обновить ядро... черный экран красный аларм постоянно
и ничего не происходит
VictorM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2023, 16:01   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель

Цитата:
Сообщение от VictorM Посмотреть сообщение
при попытке обновить ядро
C:\Program Files (x86)\SMLogix\Pixel_Kernel\Pixel-25xx-ver295.sim
вылетает
попытка загрузки ядра в контроллер другого типа
почему?

при попытке обновить ядро... черный экран красный аларм постоянно
и ничего не происходит
Похоже на плохую связь.


PS. Попробуйте соединить клемму N контроллера и GND конвертера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 16.10.2023 в 16:16
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2023, 16:49   #12
VictorM
Member
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель

соединил как вы написали, лоджик обновляет прогресс идет , пиксель висит в положении выключенный экран и красный аларм , и продолжает так висеть, после окончания обновления в лоджике
VictorM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2023, 17:23   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель

Цитата:
Сообщение от VictorM Посмотреть сообщение
соединил как вы написали, лоджик обновляет прогресс идет , пиксель висит в положении выключенный экран и красный аларм , и продолжает так висеть, после окончания обновления в лоджике
Попробуйте кнопку "Форматировать".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2023, 17:35   #14
VictorM
Member
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель

Цитата:
Сообщение от VictorM Посмотреть сообщение
соединил как вы написали, лоджик обновляет прогресс идет , пиксель висит в положении выключенный экран и красный аларм , и продолжает так висеть, после окончания обновления в лоджике
вылетело такое окно:
работа на порту COM невозможна. Невозможно остановить устройство мастер
VictorM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2023, 17:41   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель

Цитата:
Сообщение от VictorM Посмотреть сообщение
вылетело такое окно:
работа на порту COM невозможна. Невозможно остановить устройство мастер
1) подгоревший порт контроллера

2) подгоревший конвертер

3) подгоревший RS232

4) драйверы rs232

5) кабель RS232


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2023, 19:12   #16
VictorM
Member
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель

Ожил. Проблема была в кабеле. Спасибо за поддержку
VictorM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2023, 19:55   #17
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель

Цитата:
Сообщение от VictorM Посмотреть сообщение
Ожил. Проблема была в кабеле. Спасибо за поддержку
эх, Семён Семёныч...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2023, 12:20   #18
VictorM
Member
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ошибка при загрузке проекта в пиксель

Левчик! Че за фамильярности?
VictorM вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:10.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024