Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 13.08.2013, 10:29   #1
lampigas
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Post Проблема с кол-вом блоков

Здравствуйте. Я столкнулся с такой проблемой, в ходе программирования SMH 2010: при превышении 2000 блоков программа не хочет запускаться на контроллере. Подскажите решение проблемы.(сократить программу не предлогать)
lampigas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 10:54   #2
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с кол-вом блоков

поставить другой контроллер (2Gi)
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 11:01   #3
lampigas
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с кол-вом блоков

а память smh2010 никак не расширить?
lampigas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 11:25   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с кол-вом блоков

Цитата:
Сообщение от lampigas Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Я столкнулся с такой проблемой, в ходе программирования SMH 2010: при превышении 2000 блоков программа не хочет запускаться на контроллере. Подскажите решение проблемы.(сократить программу не предлогать)
Судя по набору исходных данных, вы совершенно не заинтересованы в решении своей проблемы


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 13:28   #5
lampigas
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с кол-вом блоков

А какие данные нужны? Контроллер SHM 2010 C2010C-3312-04-6.
Как только программа переваливает за 2000 блоков при запуске на экране пк надпись "Ошибка загрузки строковых констант.недостаточно памяти для проекта", а на экране контроллера "Kernel of SMLogix. | 02.246.004.E+ |
(c) Segnetics 2006 | tick = 99.94 ms ". Какие еще данные нужны, скажите пожалуйста.
lampigas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 13:51   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с кол-вом блоков

Цитата:
Сообщение от lampigas Посмотреть сообщение
А какие данные нужны? Контроллер SHM 2010 C2010C-3312-04-6.
Как только программа переваливает за 2000 блоков при запуске на экране пк надпись "Ошибка загрузки строковых констант.недостаточно памяти для проекта", а на экране контроллера "Kernel of SMLogix. | 02.246.004.E+ |
(c) Segnetics 2006 | tick = 99.94 ms ". Какие еще данные нужны, скажите пожалуйста.
Начинает проясняться - видите, никто вас не укусил за то, что вы написали что именно и куда оно не влезает

Вам осталось только приложить ваш проект и уже можно начинать разговаривать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 14:03   #7
lampigas
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с кол-вом блоков

Вот.
Вложения
Тип файла: rar Архив WinRAR.rar (164.1 Кбайт, 27 просмотров)
lampigas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 14:06   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с кол-вом блоков

Цитата:
Сообщение от lampigas Посмотреть сообщение
Вот.
Я правильно понимаю, что работа с модемом вами не планируется?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 15:15   #9
lampigas
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с кол-вом блоков

какие советы дадите?
lampigas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 16:06   #10
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с кол-вом блоков

Цитата:
Сообщение от lampigas Посмотреть сообщение
какие советы дадите?
У Вас контроллер с поддержкой модемов.
Перешейте ядро на обычное, и будет Вам счастье.
правда нужен программатор
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 17:31   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с кол-вом блоков

Цитата:
Сообщение от lampigas Посмотреть сообщение
какие советы дадите?
1) Купить контроллер, у которого второе число 01, а не 04

2) Купить программатор и сменить прошивку контроллера на 01 - результат будет аналогичным


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 18:34   #12
lampigas
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с кол-вом блоков

Спасибо всем большое
lampigas вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024