Старый 22.11.2018, 15:59   #1
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Сбита калибровка экрана (проблема решена)

есть ли возможность в системном меню выполнить сброс настроек кнопками, без помощи тача?

приехал с объекта, забавная история - клиент решил в системном меню проковыряться, попалась ему на глаза строчка - калибровка экрана.
ну, и откалибровал, правда в процессе калибровки что то пошло не так - то ли не там нажал, то ли питание не вовремя перекинул, то ли еще что. но результат - теперь захочешь перекалибровать (или на заводские настройки сбросить - ан нет, нажимается где угодно, только не там где хочется.

Перезагрузка ПО контроллера не помогает)

хорошо, у меня с собой контролер резервный оказался, поменял на месте.
теперь вот сижу, смотрю на этот и угораю)
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 16:23   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Системное меню

1. Вызываете системное меню
2. Вызываете системное меню ещё раз (снова нажать кнопки)
3. Открывается экран калибровки тача
4. Калибруете его стилусом, или ещё чем-то точным
5. Profit


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 16:29   #3
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системное меню

Спасибо)
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2020, 13:22   #4
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системное меню

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
1. Вызываете системное меню
2. Вызываете системное меню ещё раз (снова нажать кнопки)
3. Открывается экран калибровки тача
4. Калибруете его стилусом, или ещё чем-то точным
5. Profit
А если выскакивает сообщение "Ошибка калибровки экрана", что делать в этом случае?
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2020, 13:35   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системное меню

Цитата:
Сообщение от СВМ Посмотреть сообщение
А если выскакивает сообщение "Ошибка калибровки экрана", что делать в этом случае?
Расскажите, пожалуйста, о своей проблеме полностью.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2020, 13:48   #6
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системное меню

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Расскажите, пожалуйста, о своей проблеме полностью.
SMH4 отработал 2 года. Перестала работать всплывающая клавиатура. Всплывает, но при нажатии или не реагирует, или выскакивают случайные цифры. Пробовал откалибровать экран, нажал пять крестиков и получил сообщение "Ошибка калибровки экрана".
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2020, 14:39   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системное меню

Цитата:
Сообщение от СВМ Посмотреть сообщение
SMH4 отработал 2 года. Перестала работать всплывающая клавиатура. Всплывает, но при нажатии или не реагирует, или выскакивают случайные цифры. Пробовал откалибровать экран, нажал пять крестиков и получил сообщение "Ошибка калибровки экрана".
Отформатируйте контроллер из актуального лоджика и попробуйте заново откалибровать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 01:17   #8
soyu22
Новичок
 
Регистрация: Oct 2010
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системное меню

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Отформатируйте контроллер из актуального лоджика и попробуйте заново откалибровать.
Подобная ошибка только ко всему прочему стоит пароль root (его успешно забыли) и теперь замкнутый круг.
Можно ли произвести навигацию без тача? например кнопками мышью или клавиатурой?
soyu22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 03:46   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системное меню

Цитата:
Сообщение от soyu22 Посмотреть сообщение
Подобная ошибка только ко всему прочему стоит пароль root (его успешно забыли) и теперь замкнутый круг.
Можно ли произвести навигацию без тача? например кнопками мышью или клавиатурой?
Сбросьте пароль, если проект не важен. Пароль рута никак не мешает калибровать экран, кстати.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2021, 02:10   #10
soyu22
Новичок
 
Регистрация: Oct 2010
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системное меню

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сбросьте пароль, если проект не важен. Пароль рута никак не мешает калибровать экран, кстати.
Сбросить пароль?
Если имеется в виду из программы (то тут не получится пароль поменян и успешно забыт.
А если из самого контроллера то сенсор не калибруется и соответственно не могу нажать толком на контроллере ничего!

Поэтому и интересуюсь можно ли как то имитировать нажатия или иной способ добраться до системного сброса!

Или имеются другие варианты?
soyu22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2021, 10:55   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системное меню

Цитата:
Сообщение от soyu22 Посмотреть сообщение
сенсор не калибруется
Лево+Право, затем Лево+Право ещё раз - откроется калибровка. Если она не сработает, то сенсор неисправен или пережат очень сильно затянутым крепежом и "играющей" дверцей шкафа.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2021, 23:46   #12
soyu22
Новичок
 
Регистрация: Oct 2010
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системное меню

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Лево+Право, затем Лево+Право ещё раз - откроется калибровка. Если она не сработает, то сенсор неисправен или пережат очень сильно затянутым крепежом и "играющей" дверцей шкафа.
Проблему частично решил, перекинул экран с рабочего и произвёл сброс.

Подскажите можно ли самостоятельно заменить тач? Если да то как его приобрести?
soyu22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2021, 10:46   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системное меню

Цитата:
Сообщение от soyu22 Посмотреть сообщение
Проблему частично решил, перекинул экран с рабочего и произвёл сброс.

Подскажите можно ли самостоятельно заменить тач? Если да то как его приобрести?
https://segnetics.com/ru/contacts - отдел продаж.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе