Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 08.06.2021, 17:11   #1
Jeronimo
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 2
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMH4 перенос

На удаленном объекте начал глючить контроллер (иногда моргает панель, тормозит)
Исходников программы не осталось, конечно же..
Есть возможность переноса программы на другой SMH4?
Jeronimo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2021, 17:24   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 перенос

Цитата:
Сообщение от Jeronimo Посмотреть сообщение
На удаленном объекте начал глючить контроллер (иногда моргает панель, тормозит)
Исходников программы не осталось, конечно же..
Есть возможность переноса программы на другой SMH4?
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3482


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2021, 17:35   #3
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 перенос

Цитата:
Сообщение от Jeronimo Посмотреть сообщение
На удаленном объекте начал глючить контроллер (иногда моргает панель, тормозит)
Исходников программы не осталось, конечно же..
Есть возможность переноса программы на другой SMH4?
Можно попробовать такие варианты.

[...]

Последний раз редактировалось Arsie, 08.06.2021 в 17:40 Причина: Прежде, чем советовать, убедитесь, что вы не даёте чайник с кипятком в руки младенца.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2021, 17:42   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
Thumbs down Ответ: SMH4 перенос

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Можно попробовать такие варианты.
Окирпиченный контроллер вы лично и бесплатно поедете восстанавливать?

Впредь за вредные советы буду молча блокировать вас на месяцок. Чтобы голова ваша шла вперёд вашего языка.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2021, 18:16   #5
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 перенос

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Окирпиченный контроллер вы лично и бесплатно поедете восстанавливать?

Впредь за вредные советы буду молча блокировать вас на месяцок. Чтобы голова ваша шла вперёд вашего языка.
А почему должно произойти окирпичивание, поясните?

Существующему контроллеру с программой вообще ничего не угрожает, там хранилище только читается.

А если на новом контроллере будут ошибки, то в чем проблема его отформатировать?
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2021, 18:25   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 перенос

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
А почему должно произойти окирпичивание, поясните?
Я вот тоже ничего не понимаю, когда смотрю ролики на ютубе, где легковушка поворачивает под встречный камаз или тупо трогается и давит человека, стоящего перед капотом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2021, 18:35   #7
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 перенос

Так почему может произойти окирпичивание (когда контроллер нужно будет сдавать в ремонт) и в чем проблема отформатировать контроллер в случае ошибок?
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2021, 18:47   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 перенос

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Так почему может произойти окирпичивание (когда контроллер нужно будет сдавать в ремонт) и в чем проблема отформатировать контроллер в случае ошибок?
Так в чём проблема не поворачивать под камаз и в чём проблема не давить человека?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2021, 18:48   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 перенос

Присоединяюсь к вопросу.
Почему на Пикселях перенос был штатно? Камаз тут не катит.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2021, 18:59   #10
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 перенос

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Так в чём проблема не поворачивать под камаз и в чём проблема не давить человека?
Арсений, "поворачивать под КамАЗ" -- это поставить под риск существующий контроллер с единственным экземпляром прошивки. Здесь этого нет.

Понятно, что полное клонирование внутреннего хранилища на новый контроллер -- это нештатная процедура. Но тут других вариантов-то нет!

Вы предлагаете дождаться, когда существующий контроллер сдохнет окончательно?
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2021, 10:58   #11
Jeronimo
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 2
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Ответ: SMH4 перенос

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это я видел
Но там описано для Пикселя и 2G
Я просто не совсем понял, возможно ли на SMH4?
Jeronimo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2021, 11:23   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 перенос

Цитата:
Сообщение от Jeronimo Посмотреть сообщение
Это я видел
Но там описано для Пикселя и 2G
Я просто не совсем понял, возможно ли на SMH4?
Штатно - нет.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Так почему может произойти окирпичивание (когда контроллер нужно будет сдавать в ремонт) и в чем проблема отформатировать контроллер в случае ошибок?
Интересный контраст этой темы с другой

Понятно, что для вас это не составляет труда, но для многих это будут тяжелые танцы с бубнами.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 09.06.2021, 11:27   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 перенос

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Вы предлагаете дождаться, когда существующий контроллер сдохнет окончательно?
Я предлагаю не ставить чайник с кипятком на край стола и не говорить ребёнку, что если хочет пить, то пусть пользуется.

Вон, там в теме соседней люди минус с плюсом путают, а вы им же внешнюю загрузку советуете. Похоже вы молоды и вашего запала хватает на сложные технические действия и совсем нет времени продумать социальные аспекты использования оборудования.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2021, 11:31   #14
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 перенос

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Понятно, что для вас это не составляет труда, но для многих это будут тяжелые танцы с бубнами.
Не спорю.

Если человеку реально надо это сделать (или попытаться), он обратится к специалистам. Я подробных инструкций, готовых к применению, не писал и не собираюсь.

Последний раз редактировалось Ilya J., 09.06.2021 в 11:45 Причина: поправил орфографию
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2021, 11:46   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 перенос

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Не спорю.

Если человеку реально надо это сделать (или попытаться), он обратится к специалистам. Я подробных инструкций, готовых к применению, не писал и не собираюсь.
Так мы это и пытаемся донести


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2021, 11:49   #16
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 перенос

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
там в теме соседней люди минус с плюсом путают, а вы им же внешнюю загрузку советуете.
С руками из тазобедренного каждый день общаюсь. И память у них динамическая без регенерации.

По уму - так гнать надо. Но других не видно на горизонте.

Цитата:
Похоже вы молоды и вашего запала хватает на сложные технические действия
У нас (old fart) тоже дым идет иногда.

Цитата:
и совсем нет времени продумать социальные аспекты использования оборудования.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024