Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 19.06.2013, 14:30   #1
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Опрос 10 модулей

Цитата:
Сообщение от Serega
Арсений, добрый день. у меня вопрос про модули ввода вывода Modbus. контроллер 2gi не повесится от 10 модулей, подключенных слэйвами к нему?.общее число переменных около 100 будет и плюс верхний уровень в виде скады около 250 переменых. Вопрос в том, поддерживается ли такое количество модулей?
Допустим, что в спортзале вы можете отжать от груди 150 кг. И нет разницы, это будет 150 блинов по 1 кг, 15 блинов по 10 кг или один блин на 150 кг.

Вы задали вопрос: "Могу ли я поднять 10 блинов?". На этот вопрос невозможно ответить, т.к. не указан вес одного блина.

Теперь перейдём к модбасу. Мера веса в нём - запрос. Не устройство, не переменная. А запрос.

Проводя понятные аналогии: запрос равен весу. Устройство равно блину. А количество переменных - всего лишь форма блина. Он может быть круглым, квадратным, восьмиовальным. Но вес его от этого никак не изменяется.

Одно устройство может обслуживаться одним запросом. Может двумя. Может сотней.

В одном запросе может быть одна переменная. Может быть две. А может быть и несколько сотен и даже тысяч.

Составьте в SMLogix карты памяти своих модулей. Сложите полученное количество запросов и задайте верный вопрос: "Сможет ли SMH-2Gi обслужить ХХХ запросов?".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 18.05.2020 в 13:07
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:03.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024