Приветствую, подскажите пожалуйста, можно ли сделать отслеживания состояния (NO/NC) регулятора только с задержкой после попытки запуска?
Хочется прикрутить электронный трансформатор CTY-1.8, но у него выход разомкнут до запуска моторов и при аварии, а при нормальной работе замкнут.
Заранее благодарю за ответ. Если было, ткните носом.
lskmdma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2023, 17:33   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отложенная регистрация состояния ЧП

Цитата:
Сообщение от lskmdma Посмотреть сообщение
Приветствую, подскажите пожалуйста, можно ли сделать отслеживания состояния (NO/NC) регулятора только с задержкой после попытки запуска?
Хочется прикрутить электронный трансформатор CTY-1.8, но у него выход разомкнут до запуска моторов и при аварии, а при нормальной работе замкнут.
Заранее благодарю за ответ. Если было, ткните носом.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=315


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 22.12.2023, 19:54   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отложенная регистрация состояния ЧП

Цитата:
Сообщение от lskmdma Посмотреть сообщение
Приветствую, подскажите пожалуйста, можно ли сделать отслеживания состояния (NO/NC) регулятора только с задержкой после попытки запуска?
Хочется прикрутить электронный трансформатор CTY-1.8, но у него выход разомкнут до запуска моторов и при аварии, а при нормальной работе замкнут.
Заранее благодарю за ответ. Если было, ткните носом.
цепляете его на вход дифф.датчика вента и фазируете так, как оно д.б. для алгоритма: в стопе нуль, в работе единица. и фсё.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 23.12.2023, 02:17   #4
lskmdma
Новичок
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Мурманск
Сообщения: 4
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отложенная регистрация состояния ЧП

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
цепляете его на вход дифф.датчика вента и фазируете так, как оно д.б. для алгоритма: в стопе нуль, в работе единица. и фсё.
А ведь это классная идея, а то в редактировании прошивки я пока профан, спасибо Вам огромное, милый человек, так и сделаю.
lskmdma вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024