Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 27.01.2020, 16:24   #1
emc2
Новичок
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Внутренняя неисправность FMR-3022

Добрый день.
Подключил питание модулю. Сразу по включению начал моргать индикатор I красным цветом. При подключении конфигуратором выдает Внутреннюю неисправность. Если нажать Запретить, то индикатор светится синим цветом. Напряжение питания контроллера и температура в отладке отображается, выходы не управляются. Так и должно быть? В списке неисправностей из документации такой ошибки нет.
Изображения
Тип файла: png FMR_Default.png (137.7 Кбайт, 40 просмотров)
emc2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 16:50   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Внутренняя неисправность FMR-3022

Цитата:
Сообщение от emc2 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Подключил питание модулю. Сразу по включению начал моргать индикатор I красным цветом. При подключении конфигуратором выдает Внутреннюю неисправность. Если нажать Запретить, то индикатор светится синим цветом. Напряжение питания контроллера и температура в отладке отображается, выходы не управляются. Так и должно быть? В списке неисправностей из документации такой ошибки нет.
Скачайте последнюю версию конфигуратор, обновите ПО модуля, подайте внешнее питание, если не поможет, пишите для диагностики на sales@segnetics.com.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 18:16   #3
emc2
Новичок
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Внутренняя неисправность FMR-3022

Обновил до 72-й прошивки в специальном режиме. При установке Безопасного состояния в положение Замкнуто выход активируется. А для чего тогда Управление цифровыми переключатель в отладке?
Изображения
Тип файла: png FMR_DO.png (79.9 Кбайт, 49 просмотров)
emc2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 19:08   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Внутренняя неисправность FMR-3022

Цитата:
Сообщение от emc2 Посмотреть сообщение
Обновил до 72-й прошивки в специальном режиме. При установке Безопасного состояния в положение Замкнуто выход активируется. А для чего тогда Управление цифровыми переключатель в отладке?
Давайте последовательно решать проблемы.

Авария пропала?

Какое время до безопасного состояния у вас установлено?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2020, 20:50   #5
emc2
Новичок
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Внутренняя неисправность FMR-3022

Ошибка никуда не делась, я ее могу только запретить. Пытаюсь управлять выходами через Modbus - состояние отображает, на управление отвечает Illegal function. При этом если я нажимаю "Управление цифровыми" реле начинает переключаться с частотой 1Гц. RS промигивает, I светится синим(ну так я ошибку то запретил). Время до безопасного состояния 500мс. Таких модуля у меня два. Оба с коробки выдали Внутреннюю неисправность. После перпрошивки проскакивала ошибка высокое напряжение (но успешно подтверждалась и исчезала). Вот страница с напряжениями.
P.S. Запрещаю Внутреннюю ошибку, отсоединяю USB, индикатор I становится зеленым, Response OK на запись, сбрасываю питание и все опять по новому - ошибка висит, индикатор моргает. При попытке установить выход в 1, он моргает и щелкает зеленым.
Изображения
Тип файла: png FMR_Bug1.png (89.4 Кбайт, 33 просмотров)

Последний раз редактировалось emc2, 28.01.2020 в 21:13
emc2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2020, 10:57   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Внутренняя неисправность FMR-3022

Цитата:
Сообщение от emc2 Посмотреть сообщение
Ошибка никуда не делась, я ее могу только запретить. Пытаюсь управлять выходами через Modbus - состояние отображает, на управление отвечает Illegal function. При этом если я нажимаю "Управление цифровыми" реле начинает переключаться с частотой 1Гц. RS промигивает, I светится синим(ну так я ошибку то запретил). Время до безопасного состояния 500мс. Таких модуля у меня два. Оба с коробки выдали Внутреннюю неисправность. После перпрошивки проскакивала ошибка высокое напряжение (но успешно подтверждалась и исчезала). Вот страница с напряжениями.
P.S. Запрещаю Внутреннюю ошибку, отсоединяю USB, индикатор I становится зеленым, Response OK на запись, сбрасываю питание и все опять по новому - ошибка висит, индикатор моргает. При попытке установить выход в 1, он моргает и щелкает зеленым.
1) Нужно разобраться с тем, как вы общаетесь с модулем. Скриншоты ошибок. Скриншот информации о модуле. Это позволит техподдержке определить проблему, а нашим программистам позволит убрать сообщение "внутренняя неисправность"

2) Настроить время безопасного состояния хотя бы на пять секунд, чтобы выходы перестали "тикать". А в вашем случае лучше даже скинуть в ноль, чтобы эта функция не мешала разбираться с тем, что у вас происходит.

3) Также нужно разобраться с терминологией. Вы говорите о каком-то контроллере. Как я понимаю, вы говорите о модуле расширения, а не контроллере. Могу я вас попросить впредь не называть модули расширения любых производителей словом "контроллер"?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2020, 11:19   #7
emc2
Новичок
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Внутренняя неисправность FMR-3022

1) На моих скриншотах имеются все данные из Конфигуратора, даже серийный номер Модуля(буду называть его так), текущие напряжения и все остальное. Запускается конфигуратор тяжко и не сразу, появляется в процессах ОС, но не отображает окно, после переподключения USB может внезапно появиться, но не видить Модуль. Возможно стоит переназначить COM-порт в системе на COM1, если Конфигуратор перебирает все порты в системе последовательно и долго ищет COM37?
2) Мне не понятно почему модуль из коробки уже выдает внутреннюю ошибку?
3) Для общения по Modbus использую MbPoll. Вам нужны данные по обмену с Модулем по Modbus?
emc2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2020, 11:31   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Внутренняя неисправность FMR-3022

Цитата:
Сообщение от emc2 Посмотреть сообщение
1) На моих скриншотах имеются все данные
"Пытаюсь управлять выходами через Modbus - состояние отображает, на управление отвечает Illegal function." - нет на скриншотах.


Цитата:
Сообщение от emc2 Посмотреть сообщение
Запускается конфигуратор тяжко и не сразу, появляется в процессах ОС, но не отображает окно, после переподключения USB может внезапно появиться, но не видить Модуль.
Думаю, сначала разбираться нужно именно с этим, а не с работой модуля. Стандартный подход - отключение антивируса, добавление папки с конфигуратором в доверенные и т.д.



Цитата:
Сообщение от emc2 Посмотреть сообщение
Возможно стоит переназначить COM-порт в системе на COM1, если Конфигуратор перебирает все порты в системе последовательно и долго ищет COM37?
Не думаю. Но никто не мешает это сделать.



Цитата:
Сообщение от emc2 Посмотреть сообщение
3) Для общения по Modbus использую MbPoll. Вам нужны данные по обмену с Модулем по Modbus?
Конечно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 08:54   #9
emc2
Новичок
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Внутренняя неисправность FMR-3022

Поставил "Время до безопасного состояния" в 0.
Установка выхода через Modbus не удается, если отключить отладку и USB кабель, то выход записывается успешно. Одновременно отладка по USB и запись по шине невозможна.
В общем для себя я решил внешним контролллером по шине писать System alarms\mask регистр 1, дабы не нервировать обслуживающий персонал моргающим красным светодиодом на модуле.
Изображения
Тип файла: jpg FMR_Write_Coil0_Debug_ON.jpg (86.1 Кбайт, 49 просмотров)
Тип файла: png FMR_Write_Coil0_Debug_OFF.png (120.0 Кбайт, 39 просмотров)
Тип файла: png FMR_System_ALARMS_MASK.png (62.4 Кбайт, 41 просмотров)
Тип файла: png FMR_System_all.png (44.5 Кбайт, 51 просмотров)
emc2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 11:00   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Внутренняя неисправность FMR-3022

Цитата:
Сообщение от emc2 Посмотреть сообщение
Поставил "Время до безопасного состояния" в 0.
Установка выхода через Modbus не удается, если отключить отладку и USB кабель, то выход записывается успешно. Одновременно отладка по USB и запись по шине невозможна.
1) Передвинув движок "управление" вы отключаете выходы от модбаса. Это логично, т.к. иначе вы будете говорить, что не работает отладка. Разобрались, бага вроде нет.

2) На картинке видно, что ошибок 0, но мбполл говорит "неправильная функция", поэтому тут я вас отошлю в документацию мбполла. Проблем в работе FMR я тут не вижу. Либо мбполл лжёт, что ошибок ноль. Лог вы не предоставили, точную причину установить невозможно.


Цитата:
Сообщение от emc2 Посмотреть сообщение
В общем для себя я решил внешним контролллером по шине писать System alarms\mask регистр 1, дабы не нервировать обслуживающий персонал моргающим красным светодиодом на модуле.
Правильное решение - это показать логи, соответствующие первым двум картинкам, т.е. обмену с ошибкой и обмену без ошибки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 30.01.2020 в 11:11
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 12:19   #11
emc2
Новичок
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Внутренняя неисправность FMR-3022

Цитата:
Передвинув движок "управление" вы отключаете выходы от модбаса. Это логично, т.к. иначе вы будете говорить, что не работает отладка. Разобрались, бага вроде нет.
Вот это как раз я и спрашивал в самом начале. В руководстве описания этого нет.
Я считаю решение проблемы для себя закрытым. При подаче питания на Модуль он сразу выходит во внутреннюю ошибку. Это никуда не исчезло, просто я замаскирую эту ошибку записью в регистр 43001 значения 1. Почему и как она возникает я не знаю и чем Вам помогут логи обмена по Modbus не совсем понимаю.
emc2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2020, 11:35   #12
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Внутренняя неисправность FMR-3022

Такая же проблема с модулем FMR 2222
была прошивка модуля 0065. обновился до 0072
ошибка осталась. при сбросе ошибки через пару секунд появляется снова.
от модуля отключал все, кроме питания - индикатор ошибки моргает.
мне в этой теме остаться, или новую начать, чтобы не путаться?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2020, 11:38   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Внутренняя неисправность FMR-3022

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Такая же проблема с модулем FMR 2222
была прошивка модуля 0065. обновился до 0072
ошибка осталась. при сбросе ошибки через пару секунд появляется снова.
от модуля отключал все, кроме питания - индикатор ошибки моргает.
мне в этой теме остаться, или новую начать, чтобы не путаться?
Лучше новую. Напишите там серийник обязательно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2020, 22:15   #14
emc2
Новичок
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Внутренняя неисправность FMR-3022

Обновил до прошивки 74. Внутренняя неисправность осталась.
emc2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2020, 15:40   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Внутренняя неисправность FMR-3022

Цитата:
Сообщение от emc2 Посмотреть сообщение
Обновил до прошивки 74. Внутренняя неисправность осталась.
Второе сообщение сверху:

Цитата:
...если не поможет, пишите для диагностики на sales@segnetics.com.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024