Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 31.01.2020, 11:52   #1
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Внутренняя неисправность FMR-2222 (решено)

при подаче питания мигает красным индикатор.
при питании только от USB - то же самое.

с контролером (SMH4) связь устанавливается, но сигналы с входов не проходят.
к этой FMR была подключена каскадным способом FMR 1320 - с нее сигналы тоже не проходили, подключил ее отдельно - все ок.


s/n 00555799
Изображения
Тип файла: png fmr 01.png (56.2 Кбайт, 56 просмотров)
Тип файла: png fmr 02.png (91.1 Кбайт, 36 просмотров)
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2020, 12:23   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Внутренняя неисправность FMR-2222

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
при подаче питания мигает красным индикатор.
при питании только от USB - то же самое.

с контролером (SMH4) связь устанавливается, но сигналы с входов не проходят.
к этой FMR была подключена каскадным способом FMR 1320 - с нее сигналы тоже не проходили, подключил ее отдельно - все ок.


s/n 00555799
У вас безопасное состояние стоит 1000 мсек, поставьте либо 0, либо больше 2000, должна начать управляться.

По аварии: попробуйте нажать ресет при подключенном внешнем питании, если не уйдет, то сдавать на диагностику(sales@segnetics.com)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2020, 00:36   #3
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Внутренняя неисправность FMR-2222

FMR-2222 SN 602637
При подключении по USB с внешним или без оного питания моргает внутренняя авария (и соответственно считывается конфигуратором - конфигуратор последний, только что скачал с вашего сайта).

То же самое было с модулем 1021 SN 601412, но обновлением внутреннего ПО из конфигуратора все вылечилось.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2020, 02:25   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Внутренняя неисправность FMR-2222

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
FMR-2222 SN 602637
При подключении по USB с внешним или без оного питания моргает внутренняя авария (и соответственно считывается конфигуратором -
Если при этом модуль работает без проблем, это дают о себе знать неправильно запаянные резисторы в цепи определения модели субблоков. Это не мешает модулю верно работать, но авария да, будет раздражать. В прошивке мы постарались нивелировать данный баг, но помогает это не всем модификациям. А отключить определение мы не можем, сами понимаете.

Лечится только через гарантийный ремонт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2020, 11:34   #5
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Внутренняя неисправность FMR-2222

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если при этом модуль работает без проблем, это дают о себе знать неправильно запаянные резисторы в цепи определения модели субблоков. Это не мешает модулю верно работать, но авария да, будет раздражать. В прошивке мы постарались нивелировать данный баг, но помогает это не всем модификациям. А отключить определение мы не можем, сами понимаете.

Лечится только через гарантийный ремонт.
Модуль работает без проблемм (забыл упомянуть).
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024