Post Переменные SMConfig

Вот пришла и моя очередь разбираться с СМС оповещением, управлением и т.д., одним словом с SMConfig. Сразу столкнулся с проблемой доступных переменных. В инструкции написано "выбрать переменную из списка доступных переменных". А по какому принципу эти переменные становятся доступными? Т.е. как задать или создать переменную которая будет доступная в SMConfig?

P.S. Честно, перед тем как задать данный вопрос рыл инструкции и форум, не нашел ответ на данный вопрос.
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 10:05   #2
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Переменные SMConfig

Выносишь на поле свои переменные и все... Используй
Изображения
Тип файла: png 1.png (175.5 Кбайт, 243 просмотров)
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 10:31   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переменные SMConfig

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Вот пришла и моя очередь разбираться с СМС оповещением, управлением и т.д., одним словом с SMConfig. Сразу столкнулся с проблемой доступных переменных. В инструкции написано "выбрать переменную из списка доступных переменных". А по какому принципу эти переменные становятся доступными? Т.е. как задать или создать переменную которая будет доступная в SMConfig?

P.S. Честно, перед тем как задать данный вопрос рыл инструкции и форум, не нашел ответ на данный вопрос.
Вся идеология лоджика построена на том, что "поляна" программы первична. Т.е. вы не занимаетесь тем зоопарком и большим фестивалем, как это принято в кодесисе, а просто кидаете на поляну то, что вам нужно и потом используете это в смарте, смконфиге и т.д.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 13:07   #4
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Переменные SMConfig

Понял. (Также как и переменные ModBus) Спасибо.
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2021, 11:46   #5
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переменные SMConfig

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вся идеология лоджика построена на том, что "поляна" программы первична. Т.е. вы не занимаетесь тем зоопарком и большим фестивалем, как это принято в кодесисе, а просто кидаете на поляну то, что вам нужно и потом используете это в смарте, смконфиге и т.д.
Добрый день. А у меня не выходит(
Переменная в проекте есть, а в Кофиге нет пункта переменные. Подскажите где искать?
Изображения
Тип файла: jpg lXAojHE5ujE.jpg (352.4 Кбайт, 78 просмотров)
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2021, 12:35   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переменные SMConfig

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
Добрый день. А у меня не выходит(
Переменная в проекте есть, а в Кофиге нет пункта переменные. Подскажите где искать?
Этот пункт упразднен, используйте шмемы сразу в оповещениях и управлении.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 27.04.2021, 14:26   #7
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переменные SMConfig

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
используйте шмемы
Шмемы это что? МОжно, пожалуйста чуточку подробнее.
Изображения
Тип файла: jpg cTsEyLSzoNk.jpg (341.2 Кбайт, 68 просмотров)
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2021, 15:14   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переменные SMConfig

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
Шмемы это что? МОжно, пожалуйста чуточку подробнее.
https://forum.segnetics.com/showpost...49&postcount=3

просто кидаете на поляну то, что вам нужно и потом используете это в смарте, смконфиге и т.д.


Безымянный.png



PS. F1 -> Справка по SMConfig -> Функции -> Работа с переменными


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 27.04.2021 в 15:38
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 26.12.2023, 23:31   #9
Анатолий_юг
Новичок
 
Регистрация: Dec 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переменные SMConfig

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
Шмемы это что? МОжно, пожалуйста чуточку подробнее.
Доброго времени суток. У меня такая же проблема не переменных в конфиге, а на поляне они есть
Изображения
Тип файла: png 2023-12-26.png (161.3 Кбайт, 20 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 27.12.2023 в 10:34
Анатолий_юг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2023, 23:50   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переменные SMConfig

Цитата:
Сообщение от Анатолий_юг Посмотреть сообщение
нет переменных в конфиге, а на поляне они есть
Только одна заготовка mem и пока не привязана не определен её тип. Так что нет её пока.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2023, 21:08   #11
Анатолий_юг
Новичок
 
Регистрация: Dec 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переменные SMConfig

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Только одна заготовка mem и пока не привязана не определен её тип. Так что нет её пока.
Спасибо, когда привязал все появилось.
Анатолий_юг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 07:52   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переменные SMConfig

Цитата:
Сообщение от Анатолий_юг Посмотреть сообщение
Спасибо, когда привязал все появилось.
фбд от текста тем и отличается, что пока ничто никуда не привязано - это просто картинка на полянке.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2024, 15:08   #13
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 571
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переменные SMConfig

День добрый.
Вопрос знатокам - для отправки СМС достаточно импульса в 1 тик или желательно зафиксировать значение переменной mem на несколько циклов ?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2024, 16:26   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переменные SMConfig

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
День добрый.
Вопрос знатокам - для отправки СМС достаточно импульса в 1 тик или желательно зафиксировать значение переменной mem на несколько циклов ?
хе, хороший вопрос.
тоже послушал бы ответ.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2024, 16:54   #15
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 571
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переменные SMConfig

И, чтобы два раза не вставать еще вопрос -
сделал в смарте ввод номеров в адресную книгу ( десять переменных на номер, немного геморойно конечно, но речь не о том.)
Допустим в смарте я предусмотрел ввод в адресную книгу до четырех номеров оператора, а по факту будут использоваться только два.
Вопрос - как убрать оповещение СМС для неиспользуемых номеров?
Можно ли задать число операторов в адресной книге через FBD?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 12:16   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переменные SMConfig

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
День добрый.
Вопрос знатокам - для отправки СМС достаточно импульса в 1 тик или желательно зафиксировать значение переменной mem на несколько циклов ?
Формально, достаточно одного импульса и я пока не наталкивался на случаи, когда импульса не хватало. Но, памятуя об асинхронности процессов в многозадачной среде (по жизни, в любых девайсах и ПК), я всегда в своих любых программах на любых девайсах выдаю импульс на полсекунды. В лоджике действую упрощённо, выдаю импульс на 3 тика (при цикле 50 мсек и более) и применяю это правило ко всему - смконфигу, смарту, модему, ботам.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 12:38   #17
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переменные SMConfig

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Формально, достаточно одного импульса и я пока не наталкивался на случаи, когда импульса не хватало. Но, памятуя об асинхронности процессов в многозадачной среде (по жизни, в любых девайсах и ПК), я всегда в своих любых программах на любых девайсах выдаю импульс на полсекунды. В лоджике действую упрощённо, выдаю импульс на 3 тика (при цикле 50 мсек и более) и применяю это правило ко всему - смконфигу, смарту, модему, ботам.
три-пять тиков. ок.
т.е. для и телебота это правило тоже лучше использовать?


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 12:50   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переменные SMConfig

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
три-пять тиков. ок.
т.е. для и телебота это правило тоже лучше использовать?
Я использую всюду. Вообще всюду. Даже в общении с людьми.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 13:23   #19
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 571
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переменные SMConfig

Арсений, а как на счет ответа на второй вопрос? пять тиков с момента написания уже прошли)

Цитата:
как убрать оповещение СМС для неиспользуемых номеров?
Можно ли задать число операторов в адресной книге через FBD?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 13:54   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переменные SMConfig

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Арсений, а как на счет ответа на второй вопрос? пять тиков с момента написания уже прошли)

Цитата:
как убрать оповещение СМС для неиспользуемых номеров?
Можно ли задать число операторов в адресной книге через FBD?
1) Удалить неиспользуемые номера

2) Зачем менять число операторов? Не важно, через ФБД или ещё как-либо. Или вы о добавлении и удалении операторов?


PS. Если в рамках задания списка из ФБД, то задайте номер телефона 0. Эти СМС никуда не уйдут, а менеджер неотправленных сообщений почистит очередь. Ну это там, где максимум количества СМС и время их хранения.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, Вчера в 14:21
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый Вчера, 16:05   #21
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переменные SMConfig

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я использую всюду. Вообще всюду. Даже в общении с людьми.
посмотрел в отладчике. команда телебота вызывает строб длиной 12 ТИКов.

ок, сделал одновибратор на пятнадцать.
посмотрим, как быстро зависнет бот теперь.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 16:08   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переменные SMConfig

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
посмотрел в отладчике. команда телебота вызывает строб длиной 12 ТИКов.

ок, сделал одновибратор на пятнадцать.
посмотрим, как быстро зависнет бот теперь.
Я не думаю, что это повлияет на зависание. У вас же при переподключении всё неотправленное вываливалось в ТГ, значит команды ботом воспринимались адекватно. Что-то с подключением случилось.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 17:33   #23
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переменные SMConfig

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я не думаю, что это повлияет на зависание. У вас же при переподключении всё неотправленное вываливалось в ТГ, значит команды ботом воспринимались адекватно. Что-то с подключением случилось.
что-то с подключением бота к телеге?


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 17:45   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переменные SMConfig

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
что-то с подключением бота к телеге?
Или это или с самим интернетом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024