Старый 04.07.2014, 12:59   #1
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMH2010 в режиме мастер с одним COM (нет решения)

Возможно ли сделать контроллер SMH2010 мастером в сети Modbas когда у него только один COM порт?
Вот знаю что пиксел можно сделать мастером, но у него в системном меню можно отключить запросы мастера, а вот у SMH2010 такова меню нет.
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 13:25   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 в режиме мастер с одним COM

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Возможно ли сделать контроллер SMH2010 мастером в сети Modbas когда у него только один COM порт?
Нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:10.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024