Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics

Форум Segnetics Территория общения

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 26.11.2013, 18:39   #1
oleg_dz
Новичок
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Технический вопрос автоматика на Pixel-2511 вентиляция

Всем! Всем! кто в этой теме! Прошу подсказать, разрешить так сказать проблемку. И так есть вент установка (приточка-вытяжка), состав: воздушный клапан, фильтр, рецуркуляционный клапан, водяной нагреватель, фреоновый охладител, поверхностный увлажнитель с насосом, второй водяной нагреватель вентилятор - свободное колесо; вытяжка-вентилятор-клапан. Автоматика - щит: датчики температуры: уличный, канала- после первого нагревателя, канала-притока; накладные на воду; комнатный датчик, по воздуху-капилярка; на фильтрах-прессостаты; канальный датчик влажности - по напряжению; термоконтакты вентиляторов мозги-Pixsel2511, плюс два модуля расширения MR-800, MR-120; исполнители-привода , насосы, ККБ-две ступени, частотные преобразователи, вентиляторы, короче полный комплект, схема во вложении. Во время эксплуатации возник сбой по напряжению вентиляционной установки, после перепада напряжения контроллер выдал аварию "превышение Uпит MR", аварию устранили.
Но контроллер стал писать "авария вентиляторов", которая поступает по цифровым входам DI0 и DI1 модуля МR-120, входы запрограммированы под нормально закрытые контакты (термо контакты вентиляторов) а они реально замкнуты,т.е. вентиляторы по факту в порядке. Также индикаторы SF, LNK на модуле MR-120 работают в соответствии с таблицей Назначение индикаторов (аварию не отображают). (смотрите мануал Pixsel и модули расширения)
Вопрос, в чём может быть причина неисправности в самом модуле MR-120, хотя на клемме модуля +U присутствует выходное напряжение, или сам PIXSEL "заключил"(что-то в прикладной программе "слетело"), но когда выходишь на режим "ручное управление 0/1" (см.во вложении) автоматика работает, только после выхода в дежурный режим, опять появляются те же аварии.
И вопрос к тех специалистам Signetics, где можно скачат электронную принципиальную схему Pixsel и MR
Вложения
Тип файла: pdf A0413.pdf (60.7 Кбайт, 687 просмотров)
Тип файла: pdf ручное упр.pdf (1.03 Мбайт, 611 просмотров)
oleg_dz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 19:01   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от oleg_dz Посмотреть сообщение
Вопрос, в чём может быть причина неисправности в самом модуле MR-120, хотя на клемме модуля +U присутствует выходное напряжение
Какое именно там напряжение?

Цитата:
Сообщение от oleg_dz Посмотреть сообщение
И вопрос к тех специалистам Signetics, где можно скачат электронную принципиальную схему Pixsel и MR
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pixel/Scheme/


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 00:17   #3
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Технический вопрос автоматика на Pixsel2511 вентиляция

Цитата:
Сообщение от oleg_dz Посмотреть сообщение
Во время эксплуатации возник сбой по напряжению вентиляционной установки
Она у Вас вообще работала когда-нибудь? Или сбой произошёл при пуско-наладке? А приложенная схема довольно интересная: по ней совершенно невозможно понять куда таки подключены термоконтакты двигателей. Где находятся эти KL22-KL24?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 11:00   #4
oleg_dz
Новичок
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Ответ: Технический вопрос автоматика на Pixsel2511 вентиляция

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Она у Вас вообще работала когда-нибудь? Или сбой произошёл при пуско-наладке? А приложенная схема довольно интересная: по ней совершенно невозможно понять куда таки подключены термоконтакты двигателей. Где находятся эти KL22-KL24?
Ясный перец - работала! Причём такие установки не в единственном экземпляре. А термоконтакты подключены как раз к тем самым цифровым входам DI0 и DI1 модуля расширения MR120 (в действительности там стоят перемычки). В Итоге МR-120 не информирует, что эти клеммы типа разомкнуты, судя по индикаторам (они светятся), а сам контроллер (PIXEL2511) по каким, то причинам "РУГАЕТСЯ" пишет, что присутствует "авария вентиляторов" , именно по этим входам! Поэтому возникает делемма какой из блоков "врёт" МR-120 или сам Pixsel - "расчувствовался"???
oleg_dz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 14:12   #5
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Технический вопрос автоматика на Pixsel2511 вентиляция

Цитата:
Сообщение от oleg_dz Посмотреть сообщение
Ясный перец - работала! Причём такие установки не в единственном экземпляре.
Программа залитая в контроллер у Вас есть?
Цитата:
Сообщение от oleg_dz Посмотреть сообщение
А термоконтакты подключены как раз к тем самым цифровым входам DI0 и DI1 модуля расширения MR120 (в действительности там стоят перемычки).
Ну к чему там что подключено (а как оказалось и ничего не подключено - перемычки откуда-то куда-то) я знать не могу, а из приложенной схемы это совершенно не понятно. Проще всего попробовать поставить другой 120-й.


__________________
RTFM

Последний раз редактировалось New, 27.11.2013 в 14:28
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 14:44   #6
oleg_dz
Новичок
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Технический вопрос автоматика на Pixel-2511 вентиляция

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какое именно там напряжение?



http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pixel/Scheme/
напряжение +15В. И ещё вопрос, каким образом t-время задержки (если оно отличается от нуля) открытия жалюзи (см. вложение) может повлиять на "аварию вентилятора притока", и "авария вентилятора вытяжки" ? Честно говоря не знаю, кто для этой машины писал прикладную программу, а потом в конструкторе ее дорабатывал я не знаю, но в Руководстве пользователя SMConstructor от Signetics (см. вложение), что имели ввиду: "t-время нечувствительности" сигнала аварии на открытие воздушной заслонки при запуске вентиляторов для отработки от дифференциального реле давления, или для отработки "сигнала" от термоконтактов вентиляторов?
Вложения
Тип файла: pdf tзадержки.pdf (138.0 Кбайт, 264 просмотров)
oleg_dz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 15:08   #7
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Технический вопрос автоматика на Pixel-2511 вентиляция

Цитата:
Сообщение от oleg_dz Посмотреть сообщение
И ещё вопрос, каким образом t-время задержки (если оно отличается от нуля) открытия жалюзи (см. вложение) может повлиять на "аварию вентилятора притока", и "авария вентилятора вытяжки" ?
Вообще никаким
Цитата:
Сообщение от oleg_dz Посмотреть сообщение
Честно говоря не знаю, кто для этой машины писал прикладную программу, а потом в конструкторе ее дорабатывал я не знаю
То есть программы нет?
Цитата:
Сообщение от oleg_dz Посмотреть сообщение
, но в Руководстве пользователя SMConstructor от Signetics (см. вложение), что имели ввиду: "t-время нечувствительности" сигнала аварии на открытие воздушной заслонки при запуске вентиляторов для отработки от дифференциального реле давления, или для отработки "сигнала" от термоконтактов вентиляторов?
Мама дорогая, всё в кучу. Время реакции для жалюзи и Время реакции для вентиляторов это совершенно разные настройки.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 15:45   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Технический вопрос автоматика на Pixel-2511 вентиляция

Цитата:
Сообщение от oleg_dz Посмотреть сообщение
напряжение +15В
Какое напряжение становится на этой клемме, если её замкнуть с клеммами DI0 и DI1?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024