Старый 19.09.2007, 14:13   #61
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация и modbus

'встроенные взможности ТМ6' - это не что иное, как вcтроенный сервер. Поэтому изменение надёжности - вопрос открытый, т.к. один сервер заменён другим. Это ещё называется "шило на мыло"

Ничего против ТМ6 не имею, кроме того, что бабла она стоит немалого. Поэтому на мастерскаде и остановились.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2007, 14:50   #62
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация и modbus

Для сравнения опс сервер лектус виснет, если нет связи с каким-либо одним устройством из списка. В ТМ6 такой проблемы нет. Так что никакого "шило на мыло нет". Знакомые используют хороший опс сервер для модбаса который стоит 800 баксов на один комп. Ничуть не дешевое решение.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2007, 08:12   #63
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация и modbus

Да и еще... если использовать ОПС сервер + скада то происходит передача данных из одного приложения в другое... а если использовать встроенный сервер то передача данных происходит внутри одного программного продукта, и уже точно будет протестированна. Кроме того... елси мы все-равно используем ТМ6 а в нем есть встроенный сервер то глупо при этом использовать сторонний ОПС сервер. Другое дело если бы мы использовали дргую скада систему, в которой нет встроенного сервера.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2007, 11:33   #64
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация и modbus

Цитата:
Сообщение от Max2114
Для сравнения опс сервер лектус виснет, если нет связи с каким-либо одним устройством из списка. В ТМ6 такой проблемы нет. Так что никакого "шило на мыло нет". Знакомые используют хороший опс сервер для модбаса который стоит 800 баксов на один комп. Ничуть не дешевое решение.
Лично у меня не вис, но обратитесь в support@lectussoft.com с описанием ситуации. Если это баг - его оперативно испрявят.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2007, 14:50   #65
sij7
Новичок
 
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Как связать

День добрый.
Ситуация:
Есть 4 опоры подъёмника, на каждой стоит двигатель мощностью 3 кВт.
Кроме этого на каждой опоре стоит по три концевика. Управлять всем этим будет SMH2010.
Задача: Опрос всех концевиков, управление частотниками.
Проблема: Нужно обеспечить минимум кабелей, в идеале оставить только силовой, либо протянуть сигнальные вместе с силовым.
Длины кабелей - по 20 метров.
Как это можно сделать?
Существует ли недорогое оборудование, позволяющее увязать всё это по радиоканалу?
sij7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2007, 15:02   #66
AlexG
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать

Недорогое это сколько по вашему?
Я бы подключил концевые выключатели на дискретные входы частотников, а затем связал все частотники с SMH по RS-485.
AlexG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2007, 15:21   #67
sij7
Новичок
 
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать

Недорогое - в пределах 1000 евро за всё ( 4 стойки и модуль на контроллер).
Вариант!
Частотники Данфос FC51 микро.
Но:
1. 20 метров в одном гофрорукаве с силовым кабелем - будет ли связь по 485???
2. Что будет если какой нибудь рамшан с джамшутом перерубят кабель??? (И 380в коротнёт на информационный провод)
sij7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2007, 16:03   #68
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать

1. Внутрь гофрорукава запихнуть маленький металлический гофрорукав с сигнальными проводами. Как менее затратный вариант - сигнальный провод типа FTP-5, там уже есть собственный фольгированный экран. Но это чуть худший вариант. Всё остальное - "от лукавого" и 100% гарантий не даст.

2. Поставить в шкафу управления два предохранителя, как указано в Руководстве, страница 27. Есть держатели как для дин-рейки, так и в разрыв провода. Гоги перерубит кабель, предохранители сгорят. Обугленный Гоги упадёт на землю


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2007, 10:44   #69
AlexG
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать

Цитата:
Сообщение от sij7
Недорогое - в пределах 1000 евро за всё ( 4 стойки и модуль на контроллер).
Если взять радиомодемы типа Спектр 433 или другие подобные, то можно уложиться. Но это несколько рискованно, никто не пострадает в случае проблем со связью?
AlexG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2007, 12:20   #70
Dmitriy
Новичок
 
Регистрация: Mar 2007
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Здравствуйте! С сетью Modbus знаком слабенько, подскажите пожалуйста как лучше всего реализовать сеть из контроллеров для диспетчеризации. Есть около 60 контроллеров SMH 2010 и диспетчерский компьютер. Поправьте если не прав, из прочитанного понял, что на один мастер можно повесить до 32 слейвов по RS485, сам мастер подключить к компу по RS232. А вот с многоранговой сетью как быть? Сколько можно устройств там использовать?
Dmitriy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2007, 13:14   #71
AlexG
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Цитата:
Сообщение от Dmitriy
из прочитанного понял, что на один мастер можно повесить до 32 слейвов по RS485, сам мастер подключить к компу по RS232. А вот с многоранговой сетью как быть? Сколько можно устройств там использовать?
1. 32 слейва это чисто электрическое ограничение RS-485, если нужно больше, сеть делается из сегментов по 32 (или меньше) устройства связанных через повторители.

2. мастером может быть непосредственно компьютер

3. что вы называете многоранговой сетью? Максимальное количество слейвов ограничено количеством возможных адресов в сети - 247 по стандарту, хотя на практике может быть и 255.
AlexG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2007, 17:49   #72
Dmitriy
Новичок
 
Регистрация: Mar 2007
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Цитата:
Сообщение от AlexG
1. 32 слейва это чисто электрическое ограничение RS-485, если нужно больше, сеть делается из сегментов по 32 (или меньше) устройства связанных через повторители.

2. мастером может быть непосредственно компьютер

3. что вы называете многоранговой сетью? Максимальное количество слейвов ограничено количеством возможных адресов в сети - 247 по стандарту, хотя на практике может быть и 255.
Из сигментов по 32 это в смысле несколько мастеров со своими слейвами? Если да, то как написано где-то на сайте это и есть многоранговая сеть. И если не трудно можно поподробнее о мастере компьютере, имеется ввиду выбрать подключение в OPC не мастера а слейва?

Последний раз редактировалось Dmitriy, 20.12.2007 в 17:53
Dmitriy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2007, 20:14   #73
Николаич
Новичок
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Реализация функций Modbus в SMH

Я разрабатываю приборы для измерения веса (ВЕС-027, ВЕС-032, ВЕС-042).
Сейчас мы начинаем их тестировать на совместимость с SMH-2010.
В связи с этим кучка вопросов:

1. Какие функции протокола Modbus использует SMH-мастер при обращении
к регистрам слейва (для переменных типа R(in), R(out), R/W(out),
и для разных типов (int, real, bool)?

2. Как используются функции чтения/установки дискретных выходов
(1, Read Coil Status; 5, Force Single Coil)?
Что им соответствует в SMLogics?

3. Используется ли групповой запрос для чтения нескольких регистров?
Делается ли он автоматически (например, при непрерывности адресов регистров)?

4. На какие функции реагирует SMH-Slave?
Николаич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 06:04   #74
AlexG
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Цитата:
Сообщение от Dmitriy
Из сигментов по 32 это в смысле несколько мастеров со своими слейвами?
Вот пример повторителя RS-485: http://www.icpdas.com/products/Remot...000/i-7510.htm
Это не мастер и не слейв, а, грубо говоря, усилитель сигнала.

В ModbusRTU мастер может быть только один.

Цитата:
И если не трудно можно поподробнее о мастере компьютере, имеется ввиду выбрать подключение в OPC не мастера а слейва?
OPC сервер или другая программа может быть мастером (слейвом тоже может быть)
AlexG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 07:32   #75
sij7
Новичок
 
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать

Я пострадаю - мне позвонят, и выбоють!
Ну а если серьёзно - предприятие не промышленное, станция тех обслуживания грузовых автомобилей.
Единственное - если работать будет только часть частотников, то есть серьёзная вероятность перевернуть машину. Со всеми трагическими последствиями (переверните камаз в гараже...).
Соответственно нужно будет предусмотреть какую нибудь синхронизацию, дабы не допустить подобного развития событий...
А вообще - кто что может сказать по этим модемам? Насколько они надёжны?
Смогут ли они гарантированно держать связь?
(расстояние между модулем контроллера и стойками - не более 20, ну может чуть больше, метров. Но между ними будет висеть грузовая машина)???
sij7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 09:00   #76
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как связать

Цитата:
Сообщение от sij7
Единственное - если работать будет только часть частотников, то есть серьёзная вероятность перевернуть машину. Со всеми трагическими последствиями (переверните камаз в гараже...).
Соответственно нужно будет предусмотреть какую нибудь синхронизацию, дабы не допустить подобного развития событий...
А вообще - кто что может сказать по этим модемам? Насколько они надёжны?
Смогут ли они гарантированно держать связь?
(расстояние между модулем контроллера и стойками - не более 20, ну может чуть больше, метров. Но между ними будет висеть грузовая машина)???
Связь-то они держать будут. Только вот таймаут при передаче по радио
составляет СЕКУНДЫ. Это значит, цикл опроса системы в худшем случае составит секунд 6-8. Соответственно, стойки будут работать неравномерно. Я бы так не рисковал. Арси предложил единственно правильный вариант, мне так кажется.
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 10:01   #77
Dmitriy
Новичок
 
Регистрация: Mar 2007
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация, OPC-сервер и modbus

Понятно, спасибо большое за пояснения.
Dmitriy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 19:11   #78
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Реализация функций Modbus в SMH

Соответствие функций во вложенном файле.

Групповые запросы формируются автоматически, если данные позволяют это сделать.

SMH-slave отвечает на запросы с функциями 01h, 02h, 03h, 04h, 05h, 06h, 0Fh, 10h.

SMH-master посылает запросы с функциями 01h, 02h, 03h, 04h, 0Fh, 10h - если разрешено использование групповых запросов и использует функции 01h, 02h, 03h, 04h, 05h, 06h, если использование групповых запросов запрещено. Функции чтения в этом случае также формируют запросы на чтение одиночных регистров/битов.
Вложения
Тип файла: txt Соответствие функций.txt (2.0 Кбайт, 460 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 20:23   #79
Николаич
Новичок
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Реализация функций Modbus в SMH

Спасибо. Очень полезная информация.

И ещё вопрос.

Читая описания SMH и SMLogix, мне показалось,
что после записи данных от SMH в слейв,
SMH _обязательно_ делает запрос на чтение этих данных.
Это так? Действительно обязательно?

Мне это не очень надо, т.к. в моих приборах некоторые функции записи данных используются как команды. Например, как команды переключения режимов.
И читать после таких команд, по сути, нечего (Конечно, есть чего, но уж всяко
не посланные "данные").

Вопрос: SMH _обязательно_ делает запрос на чтение данных после записи данных?
Николаич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2007, 12:36   #80
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Реализация функций Modbus в SMH

Да, обязательно. Это сделано для проверки правильности операции записи.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2007, 20:43   #81
Николаич
Новичок
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Реализация функций Modbus в SMH

Цитата:
Сообщение от Arsie
Да, обязательно. Это сделано для проверки правильности операции записи.
Правильность операций в Modbus'е проверяется по содержимому ответа.
То есть, если слейв принял запрос, и ответил без установки бита ошибки в команде (command += 0x80), то всё в порядке.
Этого вполне достаточно для контроля правильности операции.

Зачем ещё что-то проверять?

Конечно, для Супер-Надёжности можно проверять вообще всё, что можно. Например, напряжение питания слейва, ...
Но, не все параметры в слейве можно проверить.

Категорически требую убрать из протокола SMLogics
запрос чтения после команды установки значений.

Если не согласитесь, буду жаловаться в ООН!

С уважением,
Николаич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2007, 05:24   #82
AlexG
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Реализация функций Modbus в SMH

Присоединяюсь к этому требованию. Такой контроль записи совершенно избыточен. К тому же в некоторых моих разработках есть регистры доступные только на запись и много регистров результат чтения из которых может отличаться от того что записывалось. Вообще, ситуация когда записанное в регистр значение успевает изменяется до чтения SMH мне кажется весьма вероятной.
AlexG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2007, 05:32   #83
AlexG
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Реализация функций Modbus в SMH

Дополнение:
Есть также случаи, когда надо максимально быстро передавать данные по модбасу, а скорость обмена увеличить невозможно (пример - управление частотником в насосной станции). В этом случае эти дополнительные запросы на чтение совершенно лишние.
AlexG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2007, 10:49   #84
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Реализация функций Modbus в SMH

Обрабатывать ответы подчинённого устройства в FBD-программе, скажем так, не очень удобно. Гораздо проще поставить компаратор.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2007, 10:50   #85
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Реализация функций Modbus в SMH

Согласен, дополнительная нагрузка сети бывает лишней.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2007, 01:10   #86
Николаич
Новичок
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Реализация чтения длинных чисел Modbus

Как читаются длинные данные (real, long) из постороннего слейва в SMH? Какой порядок байтов при чтении?

Число в формате real (или long) кодируется 4-мя байтами: D0, D1, D2, D3. В стандарте Modbus принято правило Big Endian. То есть старшие байты передаются первыми.
Мне кажется, что в SMH сперва читается младший регистр, потом старший. То есть порядок байтов такой: D1, D0, D3, D2.
Разве это по стандарту Modbus?

Как передаются 4-х байтовые числа в SMH?
Николаич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2007, 16:44   #87
AlexG
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Реализация чтения длинных чисел Modbus

стандарт Modbus ничего не говорит о передаче long, float и т.д. поэтому все делают на свое усмотрение.
AlexG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2007, 20:47   #88
Николаич
Новичок
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Реализация чтения длинных чисел Modbus

Цитата:
Сообщение от AlexG
стандарт Modbus ничего не говорит о передаче long, float и т.д. поэтому все делают на свое усмотрение.
Согласен.

Но что делать? Работать-то надо!
Нам надо договориться, как мы связываемся, обмениваемся данными, по крайней мере с SMH. Фактически - что? надо дописать протокол Modbus? (в части long, float). По крайней мере в зоне spb.ru.

Я говорил не о "букве закона Modbus" (там действительно нет ничего о real, long), а о "духе закона", где декларируется правило Big Endian, т.е. передача старших байтов первыми (и, как я надеялся, старших регистров первыми)

Вопрос ко всем: как приборы посторонних фирм (потусторонних фирм :-) отвечают на запрос длинных данных (4-байтовых: real, float, long, 8-байтовых)?
Николаич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2008, 11:25   #89
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Реализация чтения длинных чисел Modbus

Тут всё же немного вы не правы. Как правило, данные передаются так, как хранятся, чтобы не терять время на транзитную перекодировку.

Соответственно и в SMH: Правило Большого Индейца нарушено не бухты-барахты, а чтобы снизить накладные расходы.

PS. Кстати, а кто мешает не использовать long/real вообще? Нет типа данных - нет проблемы ~(с)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2008, 14:11   #90
Николаич
Новичок
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Реализация чтения длинных чисел Modbus

Думаю, тут неправ modbus.org

А данные я и передаю, так как они хранятся. И никакой перекодировкой не занимаюсь.
Например, стандартный float запихиваю в union:

union {float aFlt; char b[4];} uFlt;

uFlt.aFlt=fWeight;

// и в данных для передачи получаю Большого-большого Индейца
TxData[3]=uFlt.b[3];
TxData[4]=uFlt.b[2];
TxData[5]=uFlt.b[1];
TxData[6]=uFlt.b[0];

А не использовать long/real вообще... Спасибо, но лучше - вы к нам ~(с)

Кстати, в своих приборах я вышел из этой проблемы, сделал настройку Индейца.
Теперь по команде мастера переключаюсь с Большого-большого Индейца на Малого-большого.
Чего и вашему лоджику желаю!
И других успехов в новом году!
Николаич вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024