Segnetics

Вернуться   Segnetics > База знаний > Библиотека макросов

Закрытая тема
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 05.06.2007, 14:04   #1
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Таймеры

Таймер, умеющий отмерять время, равное 4294967295 минутам, что равняется примерно 71582788 часам, примерно 2982616 дням, или же примерно 8171,5 годам. Думаю, что это исчерпывающий промежуток времени, который может когда-либо понадобиться.

Таймер энергонезависим, принцип действия его заключается в расчёте и записи в EEPROM момента окончания счёта (дата, час и минута) и последующим постоянным сравнением записанного с показаниями системных часов. В случае, когда системные часы пересекают записанную отметку - выдаётся сигнал окончания счёта. Сигнал окончания счёта выдаётся не только в момент совпадения времён, но и в случае, когда текущее время позднее расчётного.
Вложения
Тип файла: zip Энергонезависисый_таймер.zip (5.5 Кбайт, 1775 просмотров)