Как так: на сервере версия 3.28.0146 - дата модификации 19 декабря, а версия 3.28.0160 - 4 декабря. Какая из них новее и актуальнее? По номеру или по дате?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 13:32   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Версии Лоджик.

Если есть проблемы с SlaveX - ставьте 0146. В остальных случаях - 0160


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2018, 11:03   #3
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Версии Лоджик.

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Если есть проблемы с SlaveX - ставьте 0146. В остальных случаях - 0160
А нумерацию версий нельзя логически сделать, чтобы более свежая имела и большее значение? Я даже где то на форуме встречал что это фича такая у вас что вы не логично нумеруете.
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2018, 11:13   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Версии Лоджик 146 160

Версии пронумерованы верно. 160 - более новая. Просто в ней вскрылась проблема с поведением блоков SlaveX. Последняя версия, где это работало - 146.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024