По умолчанию Ответ: ЗАпись переменных во время загрузки программы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нужно подключение одновременно 485 и эзернета.
А вот это было немножечко обидно... естественно я подключал 485 и эзерент. Раньше так делал не один десяток раз когда нужно было отладить работу пикселя как мастера по RS485.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
И лоджик свежий установите, там орфография этого сообщения поправлена. И отладка заработает заодно.
На тот момент был выкачан последний.
К сожалению сейчас у меня под рукой нет пикселя с эзернетом чтобы проверить.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2021, 19:14   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: ЗАпись переменных во время загрузки программы

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
А вот это было немножечко обидно... естественно я подключал 485 и эзерент. Раньше так делал не один десяток раз когда нужно было отладить работу пикселя как мастера по RS485.

На тот момент был выкачан последний.
К сожалению сейчас у меня под рукой нет пикселя с эзернетом чтобы проверить.
Вы же знаете, что сейчас идёт исправление ошибок, вылезших в 19х версиях. И версия 227 уже почти такая же хорошая, как 192. Всё что ниже 227 и выше 192 - глючно в той или иной мере. Почему - я уже подробно объяснял.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2021, 19:22   #33
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: ЗАпись переменных во время загрузки программы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы же знаете, что сейчас идёт исправление ошибок, вылезших в 19х версиях. И версия 227 уже почти такая же хорошая, как 192. Всё что ниже 227 и выше 192 - глючно в той или иной мере. Почему - я уже подробно объяснял.
К сожалению, не знаю. На часто наведываюсь на форум. Как перешел на 33-ый лоджик постоянно сталкиваюсь с проблемами. Про переписывание уставок... я думал это новая фишка лоджика и вот и решил спросить. Будем ждать.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2021, 18:27   #34
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: ЗАпись переменных во время загрузки программы

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Версия 224.
Точно такое же - это такое же поведение как и на моем компьютере:
1. Никогда не спрашивает нужно ли загружать уставки (и в режиме загрузки с отладкой и обычной загрузки).
2. Сбрасывает галку "рабочая компоновка " в "отладочную" если запустил с отладкой
3. Никогда не подключается к контроллеру без перезагрузки программы для отладки.
У меня ноутбуков как у дурака махорки. И более чем уверен, поставлю сейчас смлоджик на чистый комп - будет тоже самое.
Будет время сделаю для вас такой ролик.
Ролик не делали? Скажите, вы ставили галочку "Больше не спрашивать" при первой загрузке проекта?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2021, 16:53   #35
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: ЗАпись переменных во время загрузки программы

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Ролик не делали? Скажите, вы ставили галочку "Больше не спрашивать" при первой загрузке проекта?
1. Галку не ставил. Каждый раз вылазит сообщение, галку осознанное не ставлю.
2. Ролик о том что еепром переписывается всегда и не спрашивает моего желания я вам записал.
3. Галка "отладочная компоновка" ставится при нажатии на зеленую стрелку - это, оказывается, у вас "так задумано".
4. А ролик о том что никогда не подключется у меня к згруженной программе.. так я как понял, это тоже пока что одна из особенностей нововведение смлолоджика.. смысл писать ролик об этом?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2021, 18:59   #36
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
Question Ответ: ЗАпись переменных во время загрузки программы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я бы попробовал переустановить лоджик начистую. Т.е. через удаление программ. Похоже на проблемы с реестром - все галочки хранятся именно там.
Добрый день. Подскажите, сегодня возникла проблема с прошивкой Пикселя 2511.
Ранее никаких проблем небыло. Сегодня собрал простую прошивку в конструкторе (приточка, без частотника, только водяной нагрев и фреоновый охладитель).
Загрузил прошивку в новый уз коробочки контроллер (Лоджик 3.33.213). Все загрузилось.
Но тут же на контроллере авария - недостаточно EEPROM. Журнал отключен.
Попробовал форматнуть и обновить ПО - все то же самое.
Переустановли лоджик на 3.32.173 - проделал все те же манипуляции, но ничего не помогло.
Подскажите как быть? В чем проблема?
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2021, 19:15   #37
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: ЗАпись переменных во время загрузки программы

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
Добрый день. Подскажите, сегодня возникла проблема с прошивкой Пикселя 2511.
Ранее никаких проблем небыло. Сегодня собрал простую прошивку в конструкторе (приточка, без частотника, только водяной нагрев и фреоновый охладитель).
Загрузил прошивку в новый уз коробочки контроллер (Лоджик 3.33.213). Все загрузилось.
Но тут же на контроллере авария - недостаточно EEPROM. Журнал отключен.
Попробовал форматнуть и обновить ПО - все то же самое.
Переустановли лоджик на 3.32.173 - проделал все те же манипуляции, но ничего не помогло.
Подскажите как быть? В чем проблема?
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.33/
начните с этого


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2021, 19:24   #38
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: ЗАпись переменных во время загрузки программы

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Тоже отформатировать и обновить ПО сначала через новый лоджик?
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2021, 19:40   #39
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: ЗАпись переменных во время загрузки программы

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
Тоже отформатировать и обновить ПО сначала через новый лоджик?
ПРи сборке программы в конструкторе убрали галку "модуль ЕЕПРОМ"?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2021, 19:46   #40
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: ЗАпись переменных во время загрузки программы

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
ПРи сборке программы в конструкторе убрали галку "модуль ЕЕПРОМ"?
Не убирал. но она и не стояла
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2021, 11:25   #41
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: ЗАпись переменных во время загрузки программы

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
Не убирал. но она и не стояла
сделайте с галкой
если сам модуль есть, коненчо.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2021, 08:46   #42
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: ЗАпись переменных во время загрузки программы

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
сделайте с галкой
если сам модуль есть, коненчо.
Так у него, как я понял, модуля ЕЕПРОМ нет.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2021, 12:48   #43
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: ЗАпись переменных во время загрузки программы

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
Не убирал. но она и не стояла
Просто перепроверьте. Заново создайте проект в конструкторе, если модуля нет, проверьте, что галочка не проставлена. Если проблема повторится, прикрепите проект.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2021, 14:07   #44
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: ЗАпись переменных во время загрузки программы

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
1. Галку не ставил. Каждый раз вылазит сообщение, галку осознанное не ставлю.
2. Ролик о том что еепром переписывается всегда и не спрашивает моего желания я вам записал.
3. Галка "отладочная компоновка" ставится при нажатии на зеленую стрелку - это, оказывается, у вас "так задумано".
4. А ролик о том что никогда не подключается у меня к загруженной программе.. так я как понял, это тоже пока что одна из особенностей
Тогда прикрепите ваш проект. В актуальной версии лоджика я такого не заметил.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2021, 14:35   #45
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: ЗАпись переменных во время загрузки программы

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Тогда прикрепите ваш проект. В актуальной версии лоджика я такого не заметил.
ДА?
А как же это?
Принято (#43496)
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2021, 15:16   #46
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: ЗАпись переменных во время загрузки программы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
С 2008 года отладочная компоновка после перезапуска контроллера становится рабочей - отладочная информация удаляется.

Ничем не чревато.
А все-таки. Вот сейчас провел эксперимент.
1. Выставил галку "рабочая компоновка". Загрузил программу в контроллер. Тут же подключаюсь для отладки - появляется окно о том, что без загрузки программы нельзя.
2. Поставил галку "отладочная компоновка". Загрузил программу кнопкной загрузить и подключиться (зеленая стрелка). Остановил подключение. Попробовал еще раз - подключилось без перезагрузки программы.
3. Выключил питания контроллера. Подождал минуту. Включил.
4. Пробую подключиться зеленой стрелкой. Подключилось без загрузки проекта.
Почему так? Если получается что после выкл/вкл питания компоновка становится рабочая - то почему в первом случае у меня без перезагрузки программы не подкючается в отладке, а во втором подключается?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2021, 16:51   #47
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: ЗАпись переменных во время загрузки программы

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
ДА?
А как же это?
Принято (#43496)
Забыл уточнить, я про 4 пункт.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2021, 19:49   #48
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
Red face Ответ: ЗАпись переменных во время загрузки программы

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Просто перепроверьте. Заново создайте проект в конструкторе, если модуля нет, проверьте, что галочка не проставлена. Если проблема повторится, прикрепите проект.
В общем ничего из вышеперечисленного не помогло.
Решилось банальной переустановкой Конструктора.
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 14:46   #49
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: ЗАпись переменных во время загрузки программы

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
В общем ничего из вышеперечисленного не помогло.
Решилось банальной переустановкой Конструктора.
Всё верно, вы какими-либо действиями удалили или повредили базу макросов Конструктора. Например, это происходит при чистовой переустановке лоджика. Переустановка Конструктора вернула базу в рабочее состояние.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:39.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024