sn 797414
при подключении черет mtbus контроллер не видит его. загружаем конфигуратор - вверху его опознает но читать конфигурацию не может - ошибка. создаем пустой проект с ним в конфигураторе - заливаем - теперь читает. но не видится тримом. обновляем- без результатов. нажимаем сброс - загораются све зеленые интикаторы. нажимаем повторно - зеленые гаснут но загораются все сервисные фиолетовые. далее только красная авария. перезагрузка только питанием. ухожу с мтбас на модбас. модуль отзывается но вот только ахинея какая то. в итоге прихожу к выводу что он отзывается на любой запрос модбас даже если не его адрес. причем походу на дипы он вообще никак не реагирует. решение - поменял на другой. проблема решилась.
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2023, 14:41   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема FMR1020

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
sn 797414
при подключении черет mtbus контроллер не видит его. загружаем конфигуратор - вверху его опознает но читать конфигурацию не может - ошибка. создаем пустой проект с ним в конфигураторе - заливаем - теперь читает. но не видится тримом. обновляем- без результатов. нажимаем сброс - загораются све зеленые интикаторы. нажимаем повторно - зеленые гаснут но загораются все сервисные фиолетовые. далее только красная авария. перезагрузка только питанием. ухожу с мтбас на модбас. модуль отзывается но вот только ахинея какая то. в итоге прихожу к выводу что он отзывается на любой запрос модбас даже если не его адрес. причем походу на дипы он вообще никак не реагирует. решение - поменял на другой. проблема решилась.
Помощь в чём-то нужна или можно удалять тему?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2023, 19:12   #3
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема FMR1020

есть ли соображение что с ним или отправлять на ремонт на завод
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2023, 19:37   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема FMR1020

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
есть ли соображение что с ним или отправлять на ремонт на завод
Судя по описанию, он неисправен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2023, 11:15   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема FMR1020

Думаю, он в режиме тестирования остался. Этот флаг можно сбросить, но лучше, чтобы он у нас тест на исправность прошел. Какой серийный номер модуля?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 16.05.2023 в 11:43
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2023, 00:41   #6
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема FMR1020

sn 797414
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2023, 09:49   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема FMR1020

Лучше сдать его нам.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2023, 16:12   #8
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема FMR1020

на кого отправлять и что то надо в сопроводиловку?
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2023, 16:40   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема FMR1020

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4685


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024