Здравствуйте!

Стоит ли при опросе входов использовать макросы фильтров дискретных и аналоговых входов(например с тех, что расставляет после соответствующих входов Конструктор в программе) или достаточно сконфигурировать индивидуально каждый канал или выполнить групповую конфигурацию в FMR Configurator и в логике работать с уже готовым значением с входа?

Спасибо!
asu_tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2019, 15:09   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и FMR

Цитата:
Сообщение от asu_tech Посмотреть сообщение
Здравствуйте!

Стоит ли при опросе входов использовать макросы фильтров дискретных и аналоговых входов(например с тех, что расставляет после соответствующих входов Конструктор в программе) или достаточно сконфигурировать индивидуально каждый канал или выполнить групповую конфигурацию в FMR Configurator и в логике работать с уже готовым значением с входа?

Спасибо!
Фильтр дискретного сигнала помимо фильтрации выполняет еще и нормализацию(НО/НЗ), поэтому фильтры я бы оставил. В фмр у дискретных входов есть аппаратная фильтрация.

Если говорить о значении после преобразования(не сырое), то зависит от типа датчика. Если RTD/NTC, то можете макрос датчика и не использовать, вам останется при необходимости добавить только аварии минимума/максимума, если 0-10В или 4-20 мА, то их в любом случае надо преобразовать.

Макрос для аналогового датчика в случае использования с ФМР надо настроить на тип 0, настроить входы мин и макс в соответствии с используемым датчиком, зайти на два уровня в глубь макроса и настроить входы 0 и 100 также на свой датчик.

Например, при использовании датчика RTD, имея на входе 24 градуса, мне надо выставить тип 0, значения 0=0 100=100, мин=0 макс=100, таким образом на выходе я получу 24 градуса, а если температура будет больше 100 или меньше 0, сформируется авария. Подробно прочитать об этих макросах можете в "пуск-программы-конструктор-документация-принцип построения готовых программ".
Изображения
Тип файла: png Скриншот 18-09-2019 140449.png (6.0 Кбайт, 191 просмотров)
Тип файла: png Скриншот 18-09-2019 140508.png (41.7 Кбайт, 233 просмотров)
Тип файла: png Скриншот 18-09-2019 140534.png (8.2 Кбайт, 159 просмотров)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 18.09.2019, 16:17   #3
asu_tech
Member
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и FMR

Благодарю за ответ, Илья!
asu_tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2019, 12:12   #4
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и FMR

Добрый день! Илья, какая длина проводов от токового датчика до входа FMR?


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2019, 14:02   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и FMR

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Добрый день! Илья, какая длина проводов от токового датчика до входа FMR?
Это по большому счёту определяется только электроникой самого датчика. Сможет осилить 100 тыс километров, значит будут 100 тыс километров. Не сможет - не будут. Токовая петля для того и придумана, чтобы исключить влияние сопротивления кабеля.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2020, 11:13   #6
vadozz
Новичок
 
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и FMR

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Фильтр дискретного сигнала помимо фильтрации выполняет еще и нормализацию(НО/НЗ), поэтому фильтры я бы оставил. В фмр у дискретных входов есть аппаратная фильтрация.

Если говорить о значении после преобразования(не сырое), то зависит от типа датчика. Если RTD/NTC, то можете макрос датчика и не использовать, вам останется при необходимости добавить только аварии минимума/максимума, если 0-10В или 4-20 мА, то их в любом случае надо преобразовать.

Макрос для аналогового датчика в случае использования с ФМР надо настроить на тип 0, настроить входы мин и макс в соответствии с используемым датчиком, зайти на два уровня в глубь макроса и настроить входы 0 и 100 также на свой датчик.

Например, при использовании датчика RTD, имея на входе 24 градуса, мне надо выставить тип 0, значения 0=0 100=100, мин=0 макс=100, таким образом на выходе я получу 24 градуса, а если температура будет больше 100 или меньше 0, сформируется авария. Подробно прочитать об этих макросах можете в "пуск-программы-конструктор-документация-принцип построения готовых программ".
Добрый день! Сделал именно так, то все равно макрос на выходе показывает максимальную температуру и соответственно аварию
vadozz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2020, 11:31   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и FMR

Цитата:
Сообщение от vadozz Посмотреть сообщение
Добрый день! Сделал именно так, то все равно макрос на выходе показывает максимальную температуру и соответственно аварию
Давайте разбираться. Приложите либо скрины, аналогичные моим, либо ваш проект, где вы это уже сделали.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2020, 13:36   #8
vadozz
Новичок
 
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и FMR

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Давайте разбираться. Приложите либо скрины, аналогичные моим, либо ваш проект, где вы это уже сделали.
Добрый день! Отправил программу на почту
vadozz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2020, 15:00   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и FMR

Цитата:
Сообщение от vadozz Посмотреть сообщение
Добрый день! Отправил программу на почту
Макрос у вас отрабатывает правильно, приложите всё же скрины.
Вложение 7404


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Arsie, 27.12.2022 в 12:40
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2020, 16:52   #10
vadozz
Новичок
 
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и FMR

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Макрос у вас отрабатывает правильно, приложите всё же скрины.
Вложение 7404
Скрин во вложении
Изображения
Тип файла: png скрин п3в3.png (56.0 Кбайт, 110 просмотров)
vadozz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2020, 17:08   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и FMR

Цитата:
Сообщение от vadozz Посмотреть сообщение
Скрин во вложении
Обратите внимание на приписку у переменной RAW - это сырое значение, вам надо взять переменную без приписки, тогда вы увидите температуру.


Или можете взять значение сопротивления, но придется воспользоваться другим макросом, для 2G. https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2020, 18:31   #12
vadozz
Новичок
 
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и FMR

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Обратите внимание на приписку у переменной RAW - это сырое значение, вам надо взять переменную без приписки, тогда вы увидите температуру.


Или можете взять значение сопротивления, но придется воспользоваться другим макросом, для 2G. https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467
Спасибо! Работает!
vadozz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2022, 19:17   #13
AlexanderNdk
Новичок
 
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и FMR

Добрый вечер. Стоит задача выполнить диспетчеризацию холодильного оборудования. При этом: Trim5 устанавливается у оператора, от Trim 5 до первого щита с FMR 1020 60 метров, от первого щита до второго щита, в котором 2шт. FMR1020 и 1шт. MRL ещё 150 метров. Вопрос: будет ли работать каскадная система на таких расстояниях? Или придётся устанавливать два Trim5 отдельно для первого щита (расстояние 60м) и второго (150 метров)? Или все же есть возможность обойтись 1 контроллером?
AlexanderNdk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2022, 19:49   #14
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и FMR

Цитата:
Сообщение от AlexanderNdk Посмотреть сообщение
Вопрос: будет ли работать каскадная система на таких расстояниях?
Во всех РЭ написано: 10 метров
Цитата:
Сообщение от AlexanderNdk Посмотреть сообщение
Или все же есть возможность обойтись 1 контроллером?
Можно использовать ModBus.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2022, 20:19   #15
AlexanderNdk
Новичок
 
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и FMR

Так вот я прочитал про 10 метров, отсюда и вопрос созрел. Для тех, кто в танке можно разъяснить, что значит "Можно использовать ModBus."?
AlexanderNdk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2022, 20:29   #16
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и FMR

Цитата:
Сообщение от AlexanderNdk Посмотреть сообщение
Так вот я прочитал про 10 метров, отсюда и вопрос созрел. Для тех, кто в танке можно разъяснить, что значит "Можно использовать ModBus."?
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/TR...RIM5_v1-21.pdf стр. 43
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Mo..._FMR_v1-10.pdf стр. 43


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2022, 07:37   #17
AlexanderNdk
Новичок
 
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и FMR

Доброе утро. Спасибо. Буду пробовать.
AlexanderNdk вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024