|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.10.2023, 09:09 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Приоритет работы устройств (нет проблемы)
Вентустановка с водяным калорифером и элеткрическим. У заказчика бесплатное электричество и он просит сделать приоритет на подогрев на электрическом калорифере. Т.е. сначала электро вырабатывает свою мощность, потом водяной. Как это реализовать на конструкторе? Как то ни разу такого запроса не попадалось....
|
27.10.2023, 10:05 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Приоритет работы устройств
где взять бесплатное электричество?
|
27.10.2023, 10:47 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Приоритет работы устройств
|
27.10.2023, 11:16 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Приоритет работы устройств
А обоснование задачи есть?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
27.10.2023, 11:20 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Приоритет работы устройств
|
27.10.2023, 11:40 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Приоритет работы устройств
Зачем тогда вообще водяной калорифер?)
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
27.10.2023, 11:51 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Приоритет работы устройств
Я не технолог. Моя задача реализовать то, что просит технолог.
PS Могу предположить что свободной электрической мощности отпущенной данному заказчку не хватает чтобы прогреть нужный объем воздуха до заданных значений при низких температурах. Электричество хоть и бесплатное, оно все-же ограниченно сечением вводного кабеля и наличием других потребителей электроэнергии. Это кафе - там наверняка еще электрические плиты, освещение и прочее. |
27.10.2023, 12:48 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Приоритет работы устройств
В конструкторе вроде для этого флажок есть. Порядок в секвенсере переключает.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
27.10.2023, 14:09 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Приоритет работы устройств
Для этого нужно произнести заклинание Установки Волшебной Галки
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
27.10.2023, 17:01 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Приоритет работы устройств
|
27.10.2023, 18:02 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Приоритет работы устройств
уже давно бы вытащили этот вход наружу...
|