|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
30.06.2020, 12:30 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 16
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Aout и Dout не работают FMR-1021 (нет проблемы)
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой в режиме отладки в FMRConfigurator (последняя прошивка): - не реагируют на включение и выключение выхода Dout; - на выходах Aout не подается напряжение при передвижении ползунка. Но при этом если на Dout поставить безопасное состояние замкнуто, то оно включается, а на Aout задать безопасное состояние какое либо напряжение, на контактах оно появляется. Но всё равно не реагирует на управление в режиме отладки. Аналоговые входа работают. Последний раз редактировалось Taimer81, 30.06.2020 в 12:54 |
30.06.2020, 13:07 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Aout и Dout не работают FMR-1021
Добрый день!
Версию ПО фмр назовете? Не реагируют по модбас или в режиме отладки по юсб? Внешнее питание во всех случаях подаете? Прикрепите проект и файл конфигурации. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
30.06.2020, 13:38 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 16
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Aout и Dout не работают FMR-1021
Цитата:
Режим отладки по USB. Да, питание внешнее 24В. Я только купил, проверяю работоспособность, конкретно под задачу пока не настраивал. |
|
30.06.2020, 18:57 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 118
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Aout и Dout не работают FMR-1021
Нужно выставить время до безопасного режима равным нулю.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.06.2020, 19:00 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 16
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Aout и Dout не работают FMR-1021
|