|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
24.07.2018, 00:25 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Управление заслонкой наружного воздуха 0-10В (решено)
Здравствуйте, имеем заслонку с установленным на нее приводом, открытие которого регулируется при помощи сигнала 0-10 В.
Вопрос: Как правильнее реализовать что бы при включении установки аналоговый выход выдавал 10 В на привод что бы он полностью открылся. Может можно изменить стандартный макрос управления входным клапаном что бы он выдавал на выход 10 В при включении? P.S. Если что привод с пружинным механизмом, при пропаже питания сам закроется. |
24.07.2018, 11:02 | #2 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 173
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Управление заслонкой наружного воздуха.
Цитата:
Цитата:
А если у вас есть рециркуляция, то достаточно было поставить галочку "Совместить с жалюзи притока". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
24.07.2018, 13:27 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление заслонкой наружного воздуха.
Благодарю за ответ, а можете еще рассказать про галочку "Совместить с жалюзи притока", когда мы подключаем заслонку притока и рециркуляции на один выход, случайно не может так получиться что контроллер закроет заслонку рециркуляции и вместе с ней приточную? или в данном случае полное закрытие заслонок не предусматривается?
|
24.07.2018, 13:28 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Управление заслонкой наружного воздуха.
Цитата:
|
|
24.07.2018, 13:43 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление заслонкой наружного воздуха.
|
05.02.2020, 13:14 | #6 |
Новичок
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление заслонкой наружного воздуха.
Здравствуйте,можно ли три заслонки посадить на один выход ?
|
05.02.2020, 13:19 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Управление заслонкой наружного воздуха.
Здравствуйте, напишите, пожалуйста, подробно преследуемую цель. Какие заслонки? На какой выход?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
05.02.2020, 17:05 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Управление заслонкой наружного воздуха 0-10В (решено)
Стандартная задача: заслонки притока, вытяжки и рециркуляции. Первые 2 работают синхронно, последняя в противофазе. Средствами самого привода это реально. Вот все приводы и вешаются на 1 АО. Не лучший вариант, но при дефиците АО допустимо.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
05.02.2020, 17:21 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 173
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Управление заслонкой наружного воздуха.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=474 - подробное рассмотрение вашего вопроса. Дана универсальная методика расчёта.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |