копия программы на SMH4
Здравствуйте!
Есть такая проблема. На очень удалённом объекте ( нефтянка) установлен контроллер SMH4. Спустя 2 года работы вышел из строя экран ( включается иногда, и не реагирует на нажатия). К тому же, неожиданно выяснилось, что утеряна вместе с ноутом, конечная программа ( она не самая тривиальная и инженер неделю её "допиливал" на объекте). Как можно сделать резервную копию проги с контроллера? Просто снять и отправить в Сегнетикс не получится, так как контроллер постоянно в работе |
14.08.2021, 16:03 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 783
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: копия программы на SMH4
Цитата:
__________________ Саня |
|
17.08.2021, 21:07 | #3 |
Member
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 82
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: копия программы на SMH4
скопируйте по SSH папку /projects/ со старого на новый контроллер. Версии ядра должны совпадать.
|
18.08.2021, 00:49 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: копия программы на SMH4
В случае проблем SergVK за свой счёт лично приедет их решать.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.08.2021, 06:24 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: копия программы на SMH4
а если отбросить лирику, то какие-то меры по исправлению этой ситуации в сегнетиксе ведутся или нет, и не нужно?
|
18.08.2021, 11:23 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: копия программы на SMH4
|
19.08.2021, 11:31 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: копия программы на SMH4
Цитата:
Мы ничего не обещали. Исправлять нечего. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.08.2021, 07:55 | #8 |
Member
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 82
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: копия программы на SMH4
Формально ничего не признавать это способ ни за что не отвечать в определенных кругах.
А тут боль, которая не признается проблемой. Контроллер сдох, дал сбой, выработал ресурс, убился порт, залился водой, да и мало ли каких еще может быть причин включая кривые руки операторов. Сделать восстановление данных и проекта штатными методами нельзя. Время восстановления после аварии уже измеряется не минутами и часами, а в хорошем случае сутками. И это большая проблема, но не сегнтикса. Я лично голову сломал, как быть в такой ситуации, если она возникнет еще раз. Как минимум сейчас один контроллер в резерве на случай замены, а все проекты автоматом копируются в облако в фоне. |
20.08.2021, 08:50 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: копия программы на SMH4
Цитата:
очень плохо что нельзя делать снимок рабочего проекта со всем блекджеком и прелестями это можно было даже а пикселях! |
|
Благодарность от: |
20.08.2021, 11:36 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: копия программы на SMH4
Архитекторы / разработчики не понимают, что это проблема (или делают вид).
Пусть, хоть, посмотрят это видео Линуса Торвальдса про совместимость ПО с попоболью. https://youtu.be/8BNFACoLe_c |
Благодарность от: |
20.08.2021, 12:43 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: копия программы на SMH4
Именно делают вид.
Резервное копирование папки Projects спасает и уставки и т.д. Последний раз редактировалось ATS, 20.08.2021 в 12:54 |
26.03.2023, 22:58 | #12 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: копия программы на SMH4
|
26.03.2023, 23:39 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: копия программы на SMH4
Такие три буквы. Но на само деле копируется по sftp.
И заливать всю папку очень не советую особенно под Виндой. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
27.03.2023, 02:36 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 570
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: копия программы на SMH4
Если у контроллера сдох экран и есть резервный контроллер но нет исходника = не проще ли поменять сам экран, переставив с резервного?
там дел на 5 минут, включая пиво |
27.03.2023, 08:01 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: копия программы на SMH4
|
27.03.2023, 09:00 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: копия программы на SMH4
|
27.03.2023, 10:53 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: копия программы на SMH4
Цитата:
И исходя из специфики работы, я ожидаю, что среди пользователей SMH-контроллеров таких будет подавляющее большинство. Для того, что бы было проще скопировать, нужно иметь знания в Linux / системном администрировании / программировании встраиваемых систем. |
|
27.03.2023, 11:12 | #18 | |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: копия программы на SMH4
Цитата:
А как папка с проектом называется? |
|
27.03.2023, 11:18 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: копия программы на SMH4
В тупую копирование папки не позволит клонировать контроллер. Это способ бэкапа этого же контроллера с восстановлением в самого себя.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.03.2023, 23:06 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: копия программы на SMH4
Имел один печальный опыт, SMH4 через пару лет перестал пускать в системное меню. Вылечил заменой SMH4. Инженеры заказчика имея некоторый печальный опыт работы с интеграторами использовавшими Сегнетикс , и не оставивших им исходников, потребовали от нас в зип положить второй контроллер с рабочей программой. А так же при сдаче предоставить полные исходники на все. Правда все уставки , тайминги и коэффициенты пришлось переносить вручную.
А недавно пришел второй печальный опыт, SMH2Gi после 5-6 лет работы сообщил, что не может найти программные файлы. Вот это было грустно. Ущерб от остановки несколько сотен тысяч рублей. Формально к нам претензий нет, но осадочек остался. Зато появилось появилось понимание, что на не типовых объектах требуется наличие физического резервного контроллера. Собственно вопрос копирования настраиваемых переменных очень актуален. Например через флэшку или SD карту |
28.03.2023, 11:26 | #21 | ||||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: копия программы на SMH4
Цитата:
Цитата:
Ручки шаловливые. Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||||
Благодарность от: |
28.03.2023, 11:26 | #22 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: копия программы на SMH4
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
28.03.2023, 11:31 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: копия программы на SMH4
|
28.03.2023, 16:47 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: копия программы на SMH4
Вроде, у любого продукта есть жизненный цикл. Выход из строя контроллера не является чем-то невероятным и особенным.
По моему, сейчас политика "защиты" от копирования и разработки системного ПО в Сегнетиксе никак не вяжется с реальностью. |
28.03.2023, 16:59 | #25 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: копия программы на SMH4
Смертен каждый ... Смерть внезапна, смерть как снег.
Цитата:
Без особых проблем. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
28.03.2023, 17:28 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: копия программы на SMH4
Это с учетом того, что проект должен соответствовать версии ядра Logix?
Т.е. взято предположение, что точно известна версия SMLogix и есть ее дистрибутив, сначала нужно форматнуть контроллер из нужной версии (а перед этим ее поставить на компьютер), а потом скопировать файлы? Ну не сказал бы, что это "без особых проблем". Колхоз. |
28.03.2023, 17:56 | #27 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: копия программы на SMH4
Цитата:
Дистрибутивы всех версий есть. Ставить зачем? Из них ядрышки и так вытаскиваются. Да и лежат отдельно в лайтах Файлики Вынь10 на 97-ю тоже ведь не натянуть. Тестик четверочки в 3.28 load_files.zip на 3.34.211 шуршит без проблем __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 28.03.2023 в 18:12 |
|
28.03.2023, 21:48 | #28 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: копия программы на SMH4
Цитата:
Местный персонал туда не ходит. Меню под паролем. Находится в двух VPN. SMConnect и моей домашней. Теоретически Специалист мог туда проникнуть. Роутеры у меня под паролями, просто так не обнаружишь. Там он тоже за "моим" роутером, через который VPN поднята. В сети SMConnect остальные контроллеры живы. |
|
29.03.2023, 11:35 | #29 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: копия программы на SMH4
Нужен контроллер, хотя бы под удалёнкой. Чтобы мы посмотрели, что там случилось.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.03.2023, 12:19 | #30 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 51 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: копия программы на SMH4
|