SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
07.05.2020, 18:25 | #1 |
Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: SPB
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Не могу настроить домашнюю сеть (решено)
В новых версиях лоджика и конструктора поддерживается работа приложения? У меня пиксель с ethernet модулем в одной локальной сети с телефоном, конструкторский проект. Приложение пишет "Вентустановка не поддеерживается". Лоджик 3.30.0255. Конструктор 1.55 (сборка 3)
|
07.05.2020, 18:33 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
Сейчас актуальный лоджик 3.32.044, и приложите проект.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.05.2020, 19:13 | #3 |
Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: SPB
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
Попробовал из лоджика 3.32.0044. Результат тот же.
Последний раз редактировалось Arsie, 21.05.2020 в 15:29 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
08.05.2020, 12:12 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
Проверил ваш проект, работает.
С браузера в контроллер можете зайти? Скрин ошибки пришлите. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
08.05.2020, 16:10 | #5 |
Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: SPB
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть
Через браузер на пиксель зайти не могу. Но по IP адресу он пингуется, отладка через Ethernet работает. Попробовал на SMH4. Тут все ОК, приложение коннектится и все работает. Скрин ошибки в приложении и настройки роутера в вложении.
P.S. шлюз в пикселе 192.168.1.1, маска 255.255.255.0 Последний раз редактировалось Arsie, 21.05.2020 в 15:29 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
08.05.2020, 16:36 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть
Когда приложением подключаетесь, пиксель больше ничем не опрашиваете? Отладку отключаете?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
08.05.2020, 16:52 | #7 | |
Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: SPB
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть
Цитата:
У меня с этим экземпляром пикселя было уже странное поведение. Почему-то с домашнего ПК при загрузке конструкторского проекта с малым кол-вом устройств в контроллере в настройках присутствуют все устройства. И пароль сам ставиться на настройки и параметры. Но тут я грешу на ПК. С рабочего с теми же версиями ПО вроде все ОК. Ниже ссылки, если интересно создание проекта и загрузка итог Последний раз редактировалось anelly, 08.05.2020 в 17:05 Причина: добавление ссылок на видео |
|
08.05.2020, 19:36 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.05.2020, 20:15 | #9 |
Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: SPB
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть
|
14.05.2020, 17:39 | #10 | |
Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: SPB
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть
Цитата:
|
|
14.05.2020, 17:40 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть
Думаю, сервис тут не поможет. Проблема скрыта где-то в вашей сети. Либо вы что-то напортачили в проекте, загруженном в Пиксель. Приложение явно видит какой-то прибор, но не узнаёт то, что считывает.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.05.2020, 18:29 | #12 | |
Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: SPB
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть
Цитата:
Следовательно у меня вывод такой: либо пиксель, либо модуль PNA |
|
14.05.2020, 18:50 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть
Цитата:
2) Если PNA пингуется, значит он работоспособен 3) Если отладка через PNA работает, значит связь PNA с Пикселем безупречна 4) То, что SMH4 работает - это не показатель. PNA поддерживает одно одновременное соединение, SMH4 - сотни. Итог: железо работает нормально, софт работает нормально. Поэтому: а) Загружена не та программа, которую знает приложение б) Соединение с PNA уже кто-то захватил и приложение не может получить данные в) Какая-то бяка в телефоне захватила соединение с PNA и приложение не может получить данные Всё, других вариантов нет. Везти к нам бесполезно - разве что везти скопом всё - вашу сеть скопом и ваш телефон. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.05.2020, 19:19 | #14 | ||||||
Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: SPB
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
Цитата:
Добавлено через 11 минут Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Просто я оплатил сегодня под объект Пиксель, Трим и модуль PNA... Если не заведется это дело с приложением, придется мне плохо( Может такая связка не тестировалась? И она и не должна работать? Может мне не забирать завтра пиксель и PNA, а взять другой контроллер (SMH2G или matrix)? Последний раз редактировалось anelly, 14.05.2020 в 19:39 Причина: добавил предложение |
||||||
14.05.2020, 19:46 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Приложение Segnetic HVAC lite
Всё тестировалось, всё работает. Я думаю, дело в каком-то софте на телефоне, т.к. с компа всё работает.
Для проверки установите на комп Автоскаду, если она покажет установку, то дело в телефоне и его софте 146%. Добавлено через 2 минуты Цитата:
Matrix решит проблему своей грубой мощью. Ну типа как вместо того, чтобы заменить резину на джипе, чтобы проехать по песку, купить бульдозер. Тоже вполне себе допустимо, если бюджет терпит и задачу выполняет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.05.2020, 10:56 | #16 |
Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: SPB
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть
В итоге так и не получилось у меня сростить приложение и пиксель с конструкторской программой. Пробовал с двух компьютеров, двух роутеров, трех телефонов) На smh4 всё взлетает без проблем. Посмотрел, что matrix дешевле обойдется, чем pixel+pna+батарея+модуль памяти. Бульдозер выигрывает).
Чтобы конструкторскую программу запустить на матриксе достаточно входы/выходы в smlogix подправить? Или там всё сложнее? Настройка параметров и меню будет работать? Программа пульта на триме будет работать с матриксом? |
15.05.2020, 11:22 | #17 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть
Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
15.05.2020, 14:09 | #18 | |
Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: SPB
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть
Цитата:
|
|
15.05.2020, 14:44 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть
Это ничего не меняет. Флажок есть или нет?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.05.2020, 15:54 | #20 |
Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: SPB
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть
|
15.05.2020, 16:16 | #21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть
"Выключатель Пуск/Стоп"
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.05.2020, 23:37 | #22 |
Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: SPB
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть
Забрал я Matrix сегодня у вас... На быструю руку закинул один и тот же конструкторский проект в SMH4 и Matrix. Подключены к одному и тому же роутеру. Не хочет подключаться приложение HVAC Lite к Matrix. На SMH4 все замечательно. Лоджик 3.32.0050. Конструктор 1.55 сборка 3.
Ссылка на коротенькое видеоhttps://youtu.be/CdDILDS9Hro Помогите, пожалуйста, найти причину, а то я снова начну курить( . Два пикселя с PNA также не хотят работать с приложением. |
19.05.2020, 00:37 | #23 |
Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: SPB
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть
Также не могу попасть в меню (Настройки, Параметры, Расписание) с матрикса. Работает только комбинация клавиш лево+право для попадания в системное меню. И на дисплее не влазят надписи.
Последний раз редактировалось Arsie, 19.05.2020 в 19:31 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
19.05.2020, 01:51 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть
Цитата:
Проект Вы создавали для четверки поэтому и не влезает, да и с кнопочками проблемы должны быть. |
|
19.05.2020, 02:41 | #25 | |
Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: SPB
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть
Цитата:
Сделал проект для пикселя, стало лучше с экраном, с кнопочками проблемы есть) Мне, на данном этапе надо только лишь, чтобы конструкторская программа работала и управлялась как с трима, так и с приложения на смартфоне. SMH с модулем МС свой не хочется заказчику в щит за потолок прятать... Но, чувствую, что так и придется делать, ибо моих знаний не хватает, видимо, на данном этапе. |
|
19.05.2020, 03:04 | #26 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось ATS, 19.05.2020 в 03:22 |
|||
19.05.2020, 09:37 | #27 | |
Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: SPB
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть
Цитата:
|
|
19.05.2020, 11:06 | #28 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть
Это правильно.
Ну так что у вас там с флажком? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.05.2020, 19:27 | #29 | |
Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: SPB
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть
Цитата:
Последний раз редактировалось Arsie, 21.05.2020 в 15:31 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
|
20.05.2020, 10:41 | #30 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Не могу настроить домашнюю сеть
Цитата:
Напишите версию ПО матрикса? Если присвоить адрес 212 матриксу, то же самое будет? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 20.05.2020 в 11:34 |
|