Не работают входы DIN10 и DIN11 у контроллеров SMH 2223-01-5.
S/N 758693 и 758691. SMLogic 3.340172.
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 12:44   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работают входы DIN10 и DIN11

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Не работают входы DIN10 и DIN11 у контроллеров SMH 2223-01-5.
S/N 758693 и 758691. SMLogic 3.340172.
Спасибо, что сообщили. Может быть у вас есть какой-то вопрос?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2022, 01:34   #3
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работают входы DIN10 и DIN11

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Не работают входы DIN10 и DIN11 у контроллеров SMH 2223-01-5.
S/N 758693 и 758691. SMLogic 3.340172.
У вас модуль с двумя аналоговыми выходами, данные аналоговые выхода находятся как раз на ваших дискретных входах. Модель контроллера выбрана неправильно.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 06:21   #4
lnss
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работают входы DIN10 и DIN11 там где их нет (RTFM)

Я тоже не сразу понял, что у меня другая модель.
Поэтому вход Din11 замыкал на системную землю и ожидал реакции.
Означает-ли это, что я спалил аналоговый вывод или у него есть защита от КЗ ?
lnss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 11:24   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работают входы DIN10 и DIN11 там где их нет (RTFM)

Цитата:
Сообщение от lnss Посмотреть сообщение
Я тоже не сразу понял, что у меня другая модель.
Поэтому вход Din11 замыкал на системную землю и ожидал реакции.
Означает-ли это, что я спалил аналоговый вывод или у него есть защита от КЗ ?
А вы смотрели в РЭ по этому поводу? Да и быстрее по-моему проверить работу выходов...


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 11:28   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не работают входы DIN10 и DIN11 там где их нет (RTFM)

Цитата:
Сообщение от lnss Посмотреть сообщение
Я тоже не сразу понял, что у меня другая модель.
Поэтому вход Din11 замыкал на системную землю и ожидал реакции.
Означает-ли это, что я спалил аналоговый вывод или у него есть защита от КЗ ?
Не спалили.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024