Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 30.05.2020, 23:23   #1
youkozlov
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию COM1|COM2 и режим не использовать

Добрый день,
Посвятите пожалуйста. Возможен ли кейс когда мне требуется отключить использование портов COM1/COM2 приложением SmLogix и при этом создать Slave устройство на интерфейсе Ethernet?

В моем случае COM1 используется сторонним приложением из ОС контроллера. После того как я добавляю в проект Slave устройство на Ethernet интерфейс, порт COM1 становиться недоступным для стороннего приложения запущенного из ОС контроллера. Если же Slave устройство не создано/добавлено то проблема с портом отсутствует.
И да COM1|COM2 в режиме не использовать SMLogix.

SmLogix 3.32.005
SMH4: 190821-174113

Что интересно в SmLogix: 3.28.0170 подобных проблем нет.
youkozlov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 11:22   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: COM1|COM2 и режим не использовать

Цитата:
Сообщение от youkozlov Посмотреть сообщение
Добрый день,
Посвятите пожалуйста. Возможен ли кейс когда мне требуется отключить использование портов COM1/COM2 приложением SmLogix и при этом создать Slave устройство на интерфейсе Ethernet?

В моем случае COM1 используется сторонним приложением из ОС контроллера. После того как я добавляю в проект Slave устройство на Ethernet интерфейс, порт COM1 становиться недоступным для стороннего приложения запущенного из ОС контроллера. Если же Slave устройство не создано/добавлено то проблема с портом отсутствует.
И да COM1|COM2 в режиме не использовать SMLogix.

SmLogix 3.32.005
SMH4: 190821-174113

Что интересно в SmLogix: 3.28.0170 подобных проблем нет.
Исправьте алиасы RS485/RS232 на девнуль, этим вы освободите tty от использования нашим софтом.

Проверьте, пожалуйста, повторение бага на актуальном софте. Если повторяется, будем исправлять.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 23:56   #3
youkozlov
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: COM1|COM2 и режим не использовать

Проверил, в версии SmLogix 3.32.0050 проблема COM портов также присутствует, игрища со ссылками позволили подключится к /dev/ttyO1 и успешно выполнить передачу данных.
youkozlov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024