Подскажите, пожалуйста, как можно увеличить количество установок (необходимо диспетчеризировать более 15 установок).
|
13.02.2012, 10:38 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество приточек
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.02.2012, 10:49 | #3 |
Новичок
Регистрация: Dec 2009
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество приточек
Месяц есть.SMLogik знаю не плохо, а вот практики с Мастер Скадой не было.
|
13.02.2012, 11:57 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество приточек
Цитата:
При наличии достаточных знаний на одну дополнительную вентустановку уйдёт день. Но попутно всплывает проблема перегрузки канала связи. Как я уже много раз писал, Автоскада рассчитана на работу с 10 вентустановками. По многочисленным просьбам предел был расширен до 15 вентустановок, но эти 15 вентустановок будут работать только на очень хорошем канале с минимальным количеством помех. Соответственно вам придётся решать задачу оптимизации потоков данных и возможно переделывать проекты отдельных вентустановок под изменившиеся возможности канала: полосу пропускания и время отклика в пересчёте на одну вентустановку. Так вот. Если добавление установки я ещё как-то мог бы рассказать человеку, владеющему Мастерскадой. То методы оптимизации и их реализация впихивается в головы студентов на протяжении почти 5 лет Именно поэтому у нас нет описаний внутренней структуры Автоскады и "солюшенов" по её доработкам. Как показало время, знающему человеку они и не нужны особо, а не знающему они и не помогут. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.02.2012, 12:15 | #5 |
Новичок
Регистрация: Dec 2009
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество приточек
А если попробывать
Дело в том что установки все одинаковые, может быть это облегчит задачу? Может есть смысл поубивать не нужные переменные которые не используются в проете? |
13.02.2012, 12:34 | #6 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество приточек
Цитата:
Цитата:
"Тупо" убив ненужные переменные вы только увеличите трафик __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
13.02.2012, 13:19 | #7 |
Новичок
Регистрация: Dec 2009
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество приточек
А такой вариант
Создать проект на 10 установок, остальные продублировать в самой Мастер Скаде. Т.к. установки одинаковые то у них основная масса переменных будет одинаковой. Таким образом для добавленных установок использовать общие переменные, и не добавлять их в OPC server, а те переменные которые необходимо мониторить (температура, состояние и т.п.) добавить в OPC server? |
13.02.2012, 14:28 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество приточек
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.02.2012, 14:37 | #9 | |
Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Увеличить количество приточек
Цитата:
поставить два компьютера с двумя мониторами, на каждый поставить по мастерСкада и по OPC, и на каждом диспетчеризировать по 10 вентустановок. |
|
13.02.2012, 14:44 | #10 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2009
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество приточек
Цитата:
|
|
13.02.2012, 14:45 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество приточек
Цитата:
|
|
13.02.2012, 14:47 | #12 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество приточек
Цитата:
|
|
13.02.2012, 14:48 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество приточек
Цитата:
|
|
13.02.2012, 14:54 | #14 | |
Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Увеличить количество приточек
Цитата:
|
|
13.02.2012, 14:54 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество приточек
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.02.2012, 15:01 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество приточек
Цитата:
|
|
Благодарность от: |
13.02.2012, 15:07 | #17 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество приточек
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.02.2012, 17:51 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Увеличить количество приточек
Цитата:
Лучше все это хозяйство автоматизировать: подключить релюшку с переключающими контактами и пятивольтовой обмоткой к LPT-порту и коммутировать ею из скады по таймеру. Заодно скада будет знать, какие установки в данный момент опрашиваются и показывать это как-нибудь на экране __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
|
15.02.2012, 03:46 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество приточек
зачем так сложно? 2 компа, тумблеры, галетники, LPT-порты... фи..
Один комп - две виртуалки в vmware - две автоскады, два конвертера, две сети ==>> 30 приточек надо больше - копируем виртуалку целиком и подтыкаем еще один адаптер |
15.02.2012, 09:38 | #20 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество приточек
Мне кажется вы недооцениваете масштаб задачи. Когда сигналов много подход к диспетчеризации нужен совсем другой. Соответственно другие люди и деньги. Когда речь идет о нескольких тысячах сигналов нужны организации вроде [censored] .
Последний раз редактировалось Arsie, 15.02.2012 в 11:06 |
15.02.2012, 10:55 | #21 | |
Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Увеличить количество приточек
Цитата:
Последний раз редактировалось Arsie, 15.02.2012 в 11:06 |
|
15.02.2012, 11:47 | #22 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество приточек
В знаниях то и проблема. Знания и опыт нужны такие, которые позволяют писать драйвера устройств самому, и вносить изменения в чужие. Тут даже пятью курсами не обойдешься.
|
15.02.2012, 11:51 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Увеличить количество приточек
Цитата:
__________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
|
15.02.2012, 11:58 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество приточек
Цитата:
|
|
15.02.2012, 14:36 | #25 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество приточек
Ничего не могу сказать более. Видел только результат. Система с примерно тысячей каналов реагирует на нажатие мышки на кнопку закрыть как если бы нажималась физическая кнопка. И показания положения при этом запаздывают на десятые доли секунды. И архивация событий и действий оператора ведется с точностью десятых долей секунды. Сам лично рядом стоял. Может шутили на до мной. Но слово драйвер я знаю.
|
15.02.2012, 14:42 | #26 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество приточек
Цитата:
|
|
15.02.2012, 15:27 | #27 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество приточек
Здесь немного не так. То что я видел было следующее:
Система диспетчеризации InTouch фирма Wonderware США. Обмен не OPC, а DDE. ОС WIN XP Сервер баз данных Microsoft SQL Server на отдельном компе. Обмен с контроллерами по двум Езернет каналам (основной и резервный). Какая-то программа Аист (так произносили операторы). Два рабочих места одновременно отображают одну и ту же картинку без задержки. Вот и попробуйте сделать все это с задержками в доли секунды и на Виндах глюкавых. Я лишь хочу донести одну мысль из всего этого мероприятия, которая была озвучена и ранее (10 приточек - нормально 15 перебор а дальше еще сложнее), что когда дело подходит к десяткам тысяч сигналов простые подходы уже не работают. С ними система диспетчеризации превращается в запоздалую картинку. Добавлю. Систему доделывали и переделывали специалисты из Академгородка г. Новосибирск. Последний раз редактировалось ujin, 15.02.2012 в 15:38 |
15.02.2012, 18:57 | #28 | ||
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество приточек
Цитата:
Но если очень хочется, то можно и по RS-485, и даже на модбасе. Просто "картинку" надо гнать вперёд реально приходящих данных. Нажали кнопку "ПУСК" - сразу отобразили, что пуск произошёл. А то, что он реально произошёл через 10 секунд, например - да кто это увидит? Цитата:
|
||
15.02.2012, 20:24 | #29 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество приточек
Цитата:
|
|
15.02.2012, 20:33 | #30 | ||
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Увеличить количество приточек
Цитата:
Цитата:
|
||