|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.08.2015, 16:50 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Снова о подсветке дисплея.
На двух контроллерах за полгода (контроллеры работают больше, но до марта снижения яркости не замечал, а сегодня был на объекте и был очень неприятно удивлён) очень сильно снизилась яркость подсветки.
Контроллеры установлены в одном помещении (насосная ВЗУ). Температура в помещении не выше +20, в щитах возможно чуть больше, но не намного. Влажность высокая, но без конденсации. S/N 300052 и 300441. В чём может быть причина? __________________ RTFM |
01.08.2015, 22:55 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Снова о подсветке дисплея.
У меня подсветка на 2ги(2 штуки) совсем пропадала. Помогла пропайка разъема. Но надо пропаивать очень аккуратно (паяльщик не ниже 80го уровня). А чтобы потускнела... Такого не было.
|
01.08.2015, 23:19 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Снова о подсветке дисплея.
Вот в том и дело, что не совсем пропала.
__________________ RTFM |
03.08.2015, 02:07 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Снова о подсветке дисплея.
Еще есть момент, что немного разная яркость у пикселей на разных строчках дисплея на 2Gi.
|
03.08.2015, 11:48 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Снова о подсветке дисплея.
Цитата:
Будем технически грамотными, поднимем престиж инженерного состава. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.08.2015, 11:50 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Снова о подсветке дисплея.
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.08.2015, 12:09 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Снова о подсветке дисплея.
Цитата:
Уже несколько лет как неактуально. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.08.2015, 21:39 | #8 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Снова о подсветке дисплея.
Понятно. Буду пытаться заменить контроллеры и неисправные отправить в ремонт.
Но может есть какие-то подозрения: высокая влажность может приводить к такому? __________________ RTFM Последний раз редактировалось New, 03.08.2015 в 21:54 |
04.08.2015, 00:46 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Снова о подсветке дисплея.
Цитата:
Если нет росы, то это безопасно. Т.е. котроллер работает не отключаясь. При отключении возможно выпадение росы и последующее постепенное химическое окисление дорожек дисплея, выражающееся в неравномерном контрасте и снижении яркости подсветки. Скажу сразу - такое бывает крайне редко. Но лично я жду некоторого увеличения отказов из-за всеобщей экономии на фурнитуре: это и сальники, которые ничего не держат. Это и кривой пластик китайских ящиков с щелями. Да и уплотнитель дверцы зачастую отсутствует. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.08.2015, 08:11 | #10 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Снова о подсветке дисплея.
Контроллеры не отключаются, но вот подсветка да.
Контраст вроде бы не снижен, хотя при такой яркости утверждать это не возьмусь. __________________ RTFM |
26.08.2015, 09:39 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Снова о подсветке дисплея.
управление подсветкой у 2G и 2Gi
вроде было где-то, найти не могу. подскажите, ткните носом плз отбой. нашел. |
26.08.2015, 11:11 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Снова о подсветке дисплея.
Цитата:
В данном случае это слово "подсветка" и/или его вариации. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|