|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.01.2022, 16:53 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 570
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Помехи на аналоговом входе (решено)
При работе модбас.
Подключен датчик давления 4-20, матрикс слейв, опрашивает его смн 4. Если порт настроен правильно ( опрос идёт) - идут заметные помехи на аналоговый вход. (Как я понял, с аналогово входа периодически проскакивает 0 ) Если меняю настройки порта, например задаю другой адрес в сети то все норм, помех нет. Последний раз редактировалось Arsie, 04.02.2022 в 13:52 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
25.01.2022, 17:14 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Помехи на аналоговом входе
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.01.2022, 17:40 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 570
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Помехи на аналоговом входе
|
25.01.2022, 18:00 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 570
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Помехи на аналоговом входе
скрины:
опроса нет опрос идет собственно модификация матрикса Последний раз редактировалось Arsie, 04.02.2022 в 13:53 |
26.01.2022, 11:40 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Помехи на аналоговом входе
По какому порту опрашиваете?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.01.2022, 13:01 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 570
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Помехи на аналоговом входе
Слейв, подключенный на СОМ 2.
СОМ 1 подключен, но частотники пока не настроил, жду панель |
26.01.2022, 15:22 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Помехи на аналоговом входе
А что будет с показаниями датчика если провода от com2 откинуть? И сколько там проводов, 2 или 3?
Собрал стенд на столе, не смог повторить вашу проблему, думаю, если бы вы сами проверили "на столе", то были бы на шаг ближе к выяснению причины. Мы думаем, что у вас куда-то не туда утекает "земля", защита порта это частично компенсирует, но когда идёт обмен (работает низкоомный передатчик Матрикса), это также начинает компенсировать утечки. Оттуда и движуха на датчике. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Arsie, 26.01.2022 в 15:40 |
26.01.2022, 17:47 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 570
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Помехи на аналоговом входе
Пробовал 2 провода + экран, экран отключал, разницы нет . При отключении проводов с порта пропадает обмен, соответственно помехи пропадают.
Собственно, вся разница в скринах с помехами и без это задаю разный адрес на слейве, адрес 1 опрос идёт, помехи есть, адрес 9 опроса нет, помех тоже нет. |
26.01.2022, 17:57 | #9 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Помехи на аналоговом входе
Цитата:
Цитата:
Работа на приём при неправильном адресе - это высокоомный приёмник, он оказывает на несколько порядков мЕньшее воздействие. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
26.01.2022, 19:18 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 570
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Помехи на аналоговом входе
Ок, упростим ситуацию.
Отключил вс, что мог, подключено питание +24V,. порт COM2 и датчик. С другой стороны порта оставил только преобразователь моха тсс100 и подключенный к ней смн4 . Расстояние примерно 15м, кабель мкэш 2х2х0,75. Даже матрикс поставил другой, их другого шкафа. Есть опрос - есть помехи, нет опроса помех нет. Ps. Экран у мкэш отключил, питание обоих шкафоф с одной сборки Добавлено через 16 минут Продолжу. Поменял порты местами, подключён слейвом сом1, обмен с смн4 идёт, помех нет. Сейчас буду пытаться через сом 2 опрашивать частотник, мастером. |
26.01.2022, 20:21 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Помехи на аналоговом входе
|
26.01.2022, 20:25 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 570
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Помехи на аналоговом входе
А сом 2 разве не имеет гальванической развязки?
В общем, поменял сом 1 и сом 2 местами, полет нормальны |
26.01.2022, 20:42 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Помехи на аналоговом входе
|
27.01.2022, 00:56 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Помехи на аналоговом входе
Вы замаскировали проблему, а не решили её. Проанализируйте схему, найдите, где ошибка. И третий провод на 485 всё равно нужен.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.01.2022, 19:25 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 570
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Помехи на аналоговом входе (решено)
Арсений, согласись, наилучшими решением проблемы была бы гальваническая развязка обоих сом портов.
|
28.01.2022, 10:46 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Помехи на аналоговом входе (решено)
Нет, это костыль, маскирующий проблемы. Ну типа как пить обезболивающее, когда гнилые зубы. А что, не болит же. Некоторое время.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |