Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
Результаты опроса: Круто? | |||
Ну да! | 1 | 100.00% | |
Да не! | 0 | 0% | |
Голосовавшие: 1. Вы еще не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
02.07.2020, 18:54 | #1 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Немного лабораторных данных о помехах
Работаю сейчас с отчётом сертификации по CE на Матрикс и раз уж работаю с ним, решил немного показать картинок.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.07.2020, 18:57 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Немного лабораторных данных о помехах
Картинка 1. Устойчивость к помехам по питанию. Зелёненькую полоску я провёл по показателям Матрикса. Максимально допустимые показатели выражены в виде столбиков.
Чем ниже зелёная черта, тем лучше. Запас у нас многократный, особенно на низких частотах. Безымянный.png __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.07.2020, 19:11 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Немного лабораторных данных о помехах
Картинка 2. Реакция аналоговых входов на импульсные помехи высокой энергии. Это равносильно удару молнии в отдельно стоящее здание ИТП, например. Периодически возникает сбой в работе одного (изредка двух) аналоговых входов, полностью исправляющийся в течении 3 секунд.
Тест пройден. Безымянный.jpg __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.07.2020, 19:35 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Немного лабораторных данных о помехах
Оптореле реагируют на помехи примерно никак. Я выбрал график похуже, где хоть что-то видно, а не банально прямая линия.
Безымянный.jpg __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.07.2020, 19:47 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Немного лабораторных данных о помехах
А как же себя чувствуют аналоговые входы, когда хреначат разрядником?
Безымянный.png Да всё нормально с ними. AIN6 болтает на 0.1 градуса - ваши программы этого не заметят даже если вы забудете поставить фильтр. Безымянный1.png __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |