Как узнать, что рекуператор греет
Мужики! Которые техподдержка!
Подскажите, пожалуйста, что за Формат данных на входе "U (нагрев)" на входе пластинчатого рекуператора. Надо привязаться наружными заслонками к режиму, когда он догрев наружного воздуха производит. Увидеть однозначно не получается там - секвенсор закрыт! А макетировать на стенде и потом догадываться можно - но долго и все-таки идеологически неверно. Хотя занимаемся и этим в безвыходных ситуациях! |
18.11.2022, 15:27 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Формат данных "нагрев" на входе пластинчатого рекуператора
Формат данных - integer, т.е. "INT".
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.11.2022, 15:57 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Формат данных "нагрев" на входе пластинчатого рекуператора
Да меня не это интересует - что integer я еще когда с горшочка в младенческом возрасте поднимался и попку подтирал - уже тогда знал, что это у Вас integer!
Меня другое интересует - и там это по вопросу однозначно понятно было! Меня состав данных в этом integer интересовал (это в IT среде тоже форматом данных называется ). Т.е. каким местом по приходящим данным можно однозначно понять, что рекуператор конкретно в текущий момент находится в режиме догревания воздуха (не просто разрешена работа - а именно идет догрев)? Или, если есть другой, более правильный пусть - буду тоже благодарен. Ответ лучше разбить на два сообщения : сначала любое кол-во анекдотов про всяких там неумех и простофилей , - в том числе разрешаю называть себя любыми нравящимися вам словами! А тогда во втором сообщении, там - будьте такие добренькие - уже по возможности коротко и однозначно, в режиме нравоучения - по сути вопроса. Готов отвечать на любые уточняюшиевопросы - не позже 21:59 по московскому времени. |
18.11.2022, 17:01 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Формат данных "нагрев" на входе пластинчатого рекуператора
Цитата:
Если рекуператор работает на нагрев (нет инверсии) и %% не равны 0, значит идёт нагрев. Это в IT-среде называется структурой данных. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.11.2022, 18:41 | #5 | ||
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Формат данных "нагрев" на входе пластинчатого рекуператора
Цитата:
Но не очень грамотно привязываться к нулевым значениям управляющего сигнала - поскольку при работе на низких мощностях, при постоянных колебаниях с возвратом к нулевому значению все время будут дергаться связанные устройства (в частном случае приводы заслонок при нуле). Надеялся найти другой признак (постоянный) работы рекуператора на догрев. Для уточнения: что здесь под инверсией понималось? Отрицательное значение на входе U(нагрев), или ненулевое значение на входе U(охлажд)? Цитата:
С уважением! |
||
18.11.2022, 18:42 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Формат данных "нагрев" на входе пластинчатого рекуператора
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.11.2022, 18:44 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Формат данных "нагрев" на входе пластинчатого рекуператора
Цитата:
|
|
18.11.2022, 18:45 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Формат данных "нагрев" на входе пластинчатого рекуператора
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Чтобы не отвечать на миллион вопросов типа "куда нажать" я стараюсь отвечать, где можно найти ответ на свой вопрос. Это гораздо эффективнее решает вашу же задачу. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.11.2022, 19:28 | #9 | ||
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Формат данных "нагрев" на входе пластинчатого рекуператора
Цитата:
На самом деле задача следующая: есть пластинчатый рекуператор с установленными на его входах внешними отсекающими его от приточки электрифицированными заслонками, и еще одна заслонка есть - байпасная, тоже внешняя для него. Такой проект. Так вот, заказчик твердо хочет, чтобы этот рекуператор подключался этими внешними для него заслонками ко входу приточной установки только в тот момент, когда он понимает, что имеются условия для предпрогрева наружного воздуха, и отключался от нее (т.е. внешние заслонки перекрывают воздушный поток от вытяжки через рекуператор, и пускают его через байпас), когда такая необходимость пропадает. Так вот если определять это условие возможности догрева наружного воздуха через больше нуля на входе U(нагрев) или %% работы на его выходе - то при работе на минимальной мощности (если %% около 0 плюс небольшие дерганья с залетом на 0), то все эти заслонки будут постоянно дергаться на открывание/закрывание. Фильтрация может улучшить ситуацию, но не радикально! Красивым решением было бы найти другой, более стабильный признак необходимости догрева. Добавлено через 1 минуту Цитата:
|
||
18.11.2022, 19:55 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 774
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Формат данных "нагрев" на входе пластинчатого рекуператора
Если б вы воспользовались рекомендациями:
Цитата:
__________________ Саня |
|
18.11.2022, 20:03 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Формат данных "нагрев" на входе пластинчатого рекуператора
|
18.11.2022, 20:23 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 774
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Формат данных "нагрев" на входе пластинчатого рекуператора
Цитата:
Рекомендую также изучить описание работы рекуператора там информации также предостаточно. Внутри макроса описание все возможных входов и выходов, в вашем случае двигатель это привод. Вам нужно изучить те которые есть у вас. __________________ Саня |
|
18.11.2022, 21:30 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Формат данных "нагрев" на входе пластинчатого рекуператора
Цитата:
То, на что Вы ссылаетесь - я это все знаю, и здесь ничего интересного нет. С уважением, и спасибо! |
|
18.11.2022, 23:26 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 774
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Формат данных "нагрев" на входе пластинчатого рекуператора
Цитата:
1. 0-10 В, 2. Открыть/закрыть, 3. Дискретное управление, Дайте полную информацию, а то мы тут занимаемся гаданием. __________________ Саня |
|
19.11.2022, 00:21 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Формат данных "нагрев" на входе пластинчатого рекуператора
Цитата:
Мне нужно найти признак, что текущий режим работы пластинчатого рекуператора - подогрев наружного воздуха, причем привязываться к %% на его выходе не очень красиво - ибо в начале и в процессе регулирования они могут периодически возвращаться в ноль. Ноль - это здесь будет признак выхода рекуператора из режима подогрева - и соответственно дерганье всей системы и заслонок туда-сюда! |
|
21.11.2022, 16:22 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Формат данных "нагрев" на входе пластинчатого рекуператора
Если вы говорите, что можете поставить приводы 0..10В, то что вам мешает вообще ничего не делать в программе и использовать выход штатного байпаса? Никакого дёргания, ещё и холод рекуперировать будет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.12.2022, 01:18 | #17 |
Member
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как узнать, что рекуператор греет
Вообще интересно. Никогда не встречал Вент систем где байпасируют вытяжку а не приток через рекуператор.
|
30.12.2022, 09:15 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Как узнать, что рекуператор греет
Цитата:
байпас притока - снижаем эффективность рекуператора байпас между притоком и вытяжкой - оттайка рекуператора. возможно, полная. |
|