Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 10.09.2021, 12:48   #1
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Измерение сопротивления модулем МС+SMH4 (решено)

По какой причине не измеряется сопротивление в диапазоне от 0 до 20 (примерно) Ом ? В этом диапазоне код с AIN составляет 32767 и не меняется. При сопротивлении более 20 Ом код скачкообразно падает до 0, затем начинает нормально изменяться.
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2021, 14:15   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Измерение сопротивления модулем МС+SMH4

Как вы проверяли?
Какая версия SMlogix?
Какая версия ПО контроллера?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2021, 14:58   #3
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Измерение сопротивления модулем МС+SMH4

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Как вы проверяли?
Какая версия SMlogix?
Какая версия ПО контроллера?
Проверка производилась потенциометром 1 кОм, подключенным по двухпроводной схеме, вход настроен на РТ1000, в режиме совместимости с
с 2010 и Пиксель. Контроль сопротивления потенциометра производился тестером.
Версия лоджик 3.33.0258
Версия ПО контроллера 210805-081311
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2021, 11:33   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Измерение сопротивления модулем МС+SMH4

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Проверка производилась потенциометром 1 кОм, подключенным по двухпроводной схеме, вход настроен на РТ1000, в режиме совместимости с
с 2010 и Пиксель. Контроль сопротивления потенциометра производился тестером.
Версия лоджик 3.33.0258
Версия ПО контроллера 210805-081311
Какое сопротивление показывает, если убрать галочку? Что показывает, если настроить вход в RTD50? Вы погрешности учитываете?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2021, 15:25   #5
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Измерение сопротивления модулем МС+SMH4

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить потенциометр (задатчик уставки) к аналоговому входу модуля FMR, и какой номинал сопротивления нужен?
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2021, 15:56   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Измерение сопротивления модулем МС+SMH4

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить потенциометр (задатчик уставки) к аналоговому входу модуля FMR, и какой номинал сопротивления нужен?
А в чём сложность возникла?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2021, 16:32   #7
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Измерение сопротивления модулем МС+SMH4

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А в чём сложность возникла?
Ну, как бэ.. В версиях SMH2010 и MC есть отдельные источники тока, а тут.. Сомневаюся)


Добавлено через 19 минут


Прицепил к первым двум клеммам (AIN1 и Земля) переменник 5кОм, пробую в конфигураторе разные режимы - никакой реакции.
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2021, 17:01   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Измерение сопротивления модулем МС+SMH4

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
Ну, как бэ.. В версиях SMH2010 и MC есть отдельные источники тока, а тут.. Сомневаюся)


Добавлено через 19 минут


Прицепил к первым двум клеммам (AIN1 и Земля) переменник 5кОм, пробую в конфигураторе разные режимы - никакой реакции.
Ваше сопротивление попадает в диапазон настроенного вами входа? РЭ стр.34


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2021, 17:32   #9
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Измерение сопротивления модулем МС+SMH4

Установил в конфигураторе режим NTC, двухпроводное, 5.0K@3837.7, конфигуратор показывает на входе 0.00Ом.
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2021, 17:56   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Измерение сопротивления модулем МС+SMH4

Может покрутить?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2021, 18:03   #11
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Измерение сопротивления модулем МС+SMH4

Кручу-верчу...
Может на FMR питание подать, а то он только по USB к компу подключен?
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2021, 18:12   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Измерение сопротивления модулем МС+SMH4

Однозначно подать.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2021, 18:28   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Измерение сопротивления модулем МС+SMH4

Цитата:
Если ничто другое не помогает, прочтите наконец инструкцию!
стр.10, раздел - питание.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2021, 18:38   #14
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Измерение сопротивления модулем МС+SMH4


Извиняюся, я не нарочно, исключительно по рассеянности..)

ОНО ЗАРАБОТАЛО-О-О!!!)
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024