|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
23.07.2015, 14:45 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Управление частотником напрямую с дискр. вых. (решено)
Чтобы включить мой частотник, требуется замкнуть его вход на общий провод. Если я напрямую подключу вход частотника к дискретному выходу SMH2010 будет работать? При условии что общий частотника и общий контроллера связаны. Или надо ставить промежуточное реле?
|
23.07.2015, 14:52 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Управление частотником напрямую с дискр. вых.
Да, будет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |