Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 17.04.2024, 15:46   #1
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Обновление MRL

После загрузки система на MTBus ругается что надо обновить софт на MRL-ках. Проблема в том, что согласно документации, это можно сделать только через FMR и Конфигуратор его. Но при подключении FMR+MRL по USB, Конфигуратор видит только FMR (который и обновил), но никаких MRL не видит, хотя они подключены. Надо какую-то конфигурацию создать сначала?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2024, 15:50   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление MRL

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
После загрузки система на MTBus ругается что надо обновить софт на MRL-ках. Проблема в том, что согласно документации, это можно сделать только через FMR и Конфигуратор его. Но при подключении FMR+MRL по USB, Конфигуратор видит только FMR (который и обновил), но никаких MRL не видит, хотя они подключены. Надо какую-то конфигурацию создать сначала?
1) Вы можете обновить МРЛ через системное меню контроллера
2) Чтобы обновить МРЛ через ФМР, на ФМР нужно задать какой-нибудь адрес(чтобы он стал головным устройством) и загрузить в него конфигурацию с МРЛ.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Arsie, 17.04.2024 в 16:16
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2024, 16:17   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление MRL

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Но при подключении FMR+MRL по USB, Конфигуратор видит только FMR (который и обновил), но никаких MRL не видит, хотя они подключены. Надо какую-то конфигурацию создать сначала?
Питание на FMR подайте. Святого духа (т.е. USB) для питания MRL не хватит. И да, нужно создать конфиг с этим(и) MRL.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2024, 16:20   #4
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление MRL

К FMR подключены следующие MRL и в следующем порядке: 1000, 2100, 3000, 2200, 2200.
1. Обновляю через контроллер. Контроллер обновил первые 3 и выводит ошибку что он не может запустить MRL1000 и 2100. Запускаешь обновление снова - он СНОВА обновляет 1000 и т.д. и снова выводит ошибку что не может их запустить. ???
2. Хорошо. Я установил на FMR адрес 1, создал конфигурацию и залил её в модуль. Запускаю обновление из Конфигуратора, по USB, кабель MTBus вообще отключил. Конфигуратор обновляет FMR и дале требует перезапустить его (как интересно???). Я вынул/вставил USB - поучаю то что на прилагаемой картинке. ?????
Изображения
Тип файла: png Безымянный1.png (21.2 Кбайт, 10 просмотров)
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2024, 16:28   #5
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление MRL

Питание естественно подано. Я запускаю Конфигуратор и пользуясь тем, что FMR уже обновлен (??) пытаюсь обновить только MRLы, получаю:
"Не могу загрузить заголовок в MRL"
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2024, 16:30   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление MRL

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Питание естественно подано. Я запускаю Конфигуратор и пользуясь тем, что FMR уже обновлен (??) пытаюсь обновить только MRLы, получаю:
"Не могу загрузить заголовок в MRL"
Модель всех модулей выбрана правильно? Я о -0 или -4 в конце.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2024, 16:38   #7
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление MRL

Да, модель выбрана правильно. Но сейчас первый модуль (MRL1000), тот на который контроллер ругался, что не может его запустить после обновления, мигает красно синим цветом.
И видимо не работает. Поэтому и не может загрузить заголовок.


Добавлено через 3 минуты


Сбросить этот MRL1000 можно как-то? С ним ничего не могло случиться, кроме кривого обновления.


Добавлено через 4 минуты


Связи с остальными MRL естественно нет.


Добавлено через 17 минут


В общем все обновил кусками. Сначала выкинул из конфигурации проблемный MRL и обновил то, что осталось. А затем отдельно обновил его.
Впечатлений бездна в итоге.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2024, 17:45   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление MRL

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
В общем все обновил кусками. Сначала выкинул из конфигурации проблемный MRL и обновил то, что осталось. А затем отдельно обновил его.
Впечатлений бездна в итоге.
Думаю, вы просто где-то ошибались и повторяли эту ошибку, а проблемный фмр вам мешал разобраться. У меня с процедурой обновления проблем нет.

В итоге проблемный обновился и работает?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024