(2011 год) Модули сопряжения: проблема измерения тока
Проблема: невозможность измерения сигнала с токовых датчиков (4..20мА)
Как проявляется: Показания аналоговых входов хаотически "прыгают" от нуля до максимума Изделие: модули МС, выпущенные с 24.05.2011 по 01.10.2011 (серийные номера с 165100 по 178100) Описание: дефект в цепях защиты аналоговых входов в режиме измерения тока. Дефект проявляется в результате перегрева цепей защиты. Суммарный ток, приводящий к перегреву, равен 40 мА и выше Метод исключения ошибки: т.к. цепи защиты раздельны для "верхнего" и "нижнего" ряда аналоговых входов, то желательно разносить используемые токовые датчики по рядам. Также необходимо использовать не более 2-х токовых каналов на каждом из рядов МС (итого не более 4 каналов). Т.е. на каналы AIN0-AIN3 можно подключить не более 2 датчиков, и на каналы AIN4-AIN7 не более 2 датчиков. В этом случае проблемы отсутствуют Проблема полностью отсуствует на всех МС, выпущенных с 02.10.2011 - это МС "новой модификации": МС-020х и МС-040х __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
(2011 год) SMH-2Gi: нестабильная работа генератора звукоизлучателя | Arsie | Сообщения об ошибках | 1 | 15.07.2014 14:21 |
(2013 год) Модуль сопряжения: сообщение "обрыв датчика" при нестабильном питании | Arsie | Сообщения об ошибках | 0 | 01.05.2013 11:20 |
(2012 год) Модуль сопряжения: "щёлкает выходами" | Arsie | Сообщения об ошибках | 0 | 31.01.2013 18:29 |
(2009 год) Проблема с аналоговыми входами контроллеров Pixel | Arsie | Сообщения об ошибках | 0 | 10.05.2010 17:11 |
(2009 год) SMH-2G: ошибка связи с Модулем Сопряжения | Arsie | Сообщения об ошибках | 0 | 09.02.2010 17:09 |