Модуль MC 0402 не размыкаются выходы (нет проблемы)
Добрый день.
Помогите пожалуйста с таким вопросом. Есть модуль расширения MC 0402, который имеет 4 симисторных дискретных выхода. Основной контроллер SMH4. Можно ли использовать его как сухой контакт (например пуск на частотный преобразователь который коммутирует свои 24В постоянного тока) или же как для коммутации переменного тока 220В (например для управления заслонкой)? Почему спрашиваю, пробовали использовать его как сухой контакт, подавали программно на него сигнал на замыкание, он замыкался, а когда подавали сигнал на размыкание он не размыкался. Последний раз редактировалось Arsie, 29.10.2021 в 14:29 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
21.11.2020, 16:43 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Модуль расширения MC 0402
Симистор на постоянке включится и не выключится.
Особенность работы симисторов. Попробуйте питать симисторы пульсирующей до нуля постоянкой. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Дискретные выходы ЭМ реле, уровень коммутируемого напряжения (нет проблемы) | sea007 | Вопросы о FMR и MRL | 13 | 05.08.2021 13:28 |
Аналоговые входы и выходы модуля FMR (нет проблемы) | Maxon | Вопросы о FMR и MRL | 9 | 15.06.2021 11:40 |
Проблема при подключении FMR к Matrix (нет проблемы) | kulepov | Вопросы о Matrix | 14 | 26.04.2020 16:38 |
Pixel как модуль ввода/вывода для стороннего инструментария (нет проблемы) | Sevasrt | Вопросы о Pixel | 4 | 15.04.2020 21:38 |
Проблема зависание 2Gi/MC | djaval | Вопросы о SMH-2G(i) | 108 | 20.09.2017 18:58 |