Pixel нет связи
Здравствуйте! Контроллер 1211 Pixel управляется от SMH2G как операторская панель . Подсоединен черезRS-485 последовательный порт . Пишет на дисплее " нет связи" . Это проблема с программой или с Pixel ? устранить как то можно? Спасибо
|
12.08.2015, 16:02 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel нет связи
Это может быть:
а) проблема со связью б) проблема с Pixel в) проблема с программой Устранить можно всё |
12.08.2015, 20:31 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: Pixel нет связи
Чтобы помочь нужно больше информации.
__________________ Саня |
13.08.2015, 08:08 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Pixel нет связи
Если система работала и никто в пикселе не менял адрес контроллера то на 99% можно быть уверенным что дело в проводе. Т.е. где-то обрыв провода. Скорее всего на клеммнике или если есть где-то соединение (к примеру провод удлинняли) то возможно что проблема там.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SMArt не работает на Pixel 1214 (нет проблемы) | Islom | Вопросы о Pixel | 10 | 15.05.2020 13:01 |
Нет связи по RS485 между 2-мя SMH-4 | dima | Вопросы о SMH4 | 7 | 28.04.2020 15:58 |
Нет связи с PIXEL | Lustig88 | Вопросы о Pixel | 3 | 23.01.2020 18:09 |
SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи | RomanIst | Связь с внешним миром | 31 | 13.05.2019 13:15 |
pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи) | tkforta | Вопросы о Pixel | 17 | 10.04.2018 16:33 |