Angry Pixel 1211 Неправильно впаяны светодиоды.

Добрый день. Сегодня собирал блоки на оставшихся 1211 пикселах. Столкнулся с браком. У обоих пикселов поменяны местами красный и зеленый светодиоды. Решилось заменой связей в лоджике, но сам факт.
Контроллеры Pixel- 1211-02-0 s/n 637328 и s/n 637321.
На первом снимке брак (нижний светодиод красный), на втором давно работающий контроллер (нижний светодиод зеленый)
На третьем решение проблемы.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20201021_141245.jpg (113.3 Кбайт, 12 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201021_141312.jpg (108.1 Кбайт, 12 просмотров)
Тип файла: jpg Захват-1.jpg (29.9 Кбайт, 19 просмотров)
Slavochny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2020, 10:54   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211 Неправильно впаяны светодиоды.

Будем разбираться, спасибо. Системные аварии будут мигать зеленым цветом, если хотите исправить - можете сдать на диагностику.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 21.10.2020 в 11:05
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2020, 16:33   #3
Slavochny
Новичок
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 1211 Неправильно впаяны светодиоды.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Будем разбираться, спасибо. Системные аварии будут мигать зеленым цветом, если хотите исправить - можете сдать на диагностику.
Про системные аварии даже не подумал. Редко такое бывало. В основном из-за перегрузки аналоговых выходов.
Блоки уже отдал заказчику. Да и сдать на диагностику из Хабаровска, дороговато получилось бы.
Slavochny вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024