Старый 17.12.2021, 12:04   #301
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, я со своей стороны тоже выяснил, что выводимые в окне ошибки проверки связи шлюз и маска вообще являются декором, т.е. не имеют никакого значения и просто являются константами. Уберём в будущих версиях.
В сообщении от ATS "декор" другой. Почему?
https://forum.segnetics.com/showpost...&postcount=285
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2021, 12:17   #302
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 317
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Установил 3.34.0081
Отформатировал Матрикс s/n 659852
Установлен VNC deb-пакетом

1. Ошибка "Database error. Please, contact with technical support"
В оповещении по SMS пустое условие (не указан mem переменная и ее условие). Это вызывает ошибку.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2021, 12:33   #303
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 074
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
В сообщении от ATS "декор" другой. Почему?
https://forum.segnetics.com/showpost...&postcount=285
Потому что эти константы заполняются при установке или первом запуске лоджика.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2021, 12:35   #304
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В оповещении по SMS пустое условие (не указан mem переменная и ее условие). Это вызывает ошибку.
Точно, добавил переменную и условие - ошибки нет! Благодарю.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2021, 14:36   #305
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

В продолжении темы с сетью.

Исходные данные те же.
Лоджик 3.34.0081
Отформатировал Матрикс s/n 659852
Установлен VNC deb-пакетом

1. Подключение к компьютеру через USB
2. В настройках Лоджика в сетевых настройках стоит галка "загружать вместе с проектом"
3. В порт LAN1 подключен шнурок
4. Загружаю проект F7
5. Проект не загрузился (вылезла ошибка "Превышено время ожидания")
6. С какой-то попытки загрузился проект (F5, F7)
7. LAN1 и LAN2 в настройках контроллера отключены, хотя LAN1 должен работать и должен был получить адрес из Лоджика
Логи контроллера начал писать сразу после форматирования.

Последний раз редактировалось Arsie, 20.01.2022 в 12:32
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2021, 15:12   #306
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
шлюз и маска вообще являются декором, т.е. не имеют никакого значения и просто являются константами.
Шлюз на самом деле не нужен если за пределы рабочей сетки не лезете.
А вот насчет маски этого уж точно сказать нельзя. Она однозначно сетку определяет.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2021, 15:14   #307
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 074
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Шлюз на самом деле не нужен если за пределы рабочей сетки не лезете.
А вот насчет маски этого уж точно сказать нельзя. Она однозначно сетку определяет.
Маску не лоджик задаёт, а адаптер. Поэтому без разницы, что там лоджик показывает и откуда он это берёт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2021, 17:36   #308
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 317
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

По логам. Модем найден и отвечает, сигнал плохой, ошибок нет.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2021, 18:07   #309
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
По логам. Модем найден и отвечает, сигнал плохой, ошибок нет.
Я так понимаю, что это мне ответ. Если да, то благодарю, но к сожалению легче не стало
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2021, 14:22   #310
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

...

Последний раз редактировалось Gel, 18.12.2021 в 14:52
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2021, 11:45   #311
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 317
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что это мне ответ. Если да, то благодарю, но к сожалению легче не стало
Какие на данный момент остались проблемы?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2021, 15:12   #312
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какие на данный момент остались проблемы?
Сейчас проблемы с модемом, со стабильностью связи. Но это отдельная ветка, туда и буду писать.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2021, 15:13   #313
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Всем привет! Что-то в последнее время "везет" на нескладухи.
Вот загружаю проект из одного и того же исходника, а % не появляются... Вместо них стрелки вверх/вниз (на калорифере), а может и один и тот же проект загрузиться то так, то иначе....


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...

Последний раз редактировалось Arsie, 20.01.2022 в 12:32
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2021, 15:26   #314
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 317
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Слабо в это верится, приложите проект.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2021, 16:18   #315
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Слабо в это верится, приложите проект.
Не получается, много весит (18,5М) в ЗИПе 4,9М...
Выслал на почту


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024