Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Trim5

Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 19.03.2020, 11:45   #1
ezone
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Перегрев внутренней схемы (SV scheme overheat)

Сегодня обнаружил на Триме системную аварию "SV scheme overheat".
Трим используется как панель оператора, версия встроенная, встроена в панель-сэндвич, полую внутри.
Залитая программа продолжает работать, системная авария не сбрасывается
Изображения
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2020-03-19 at 10.32.10.jpeg (57.9 Кбайт, 79 просмотров)
ezone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 12:11   #2
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрев внутренней схемы

На сколько я помню эта модификация для железного шкафа с охлаждением через винты крепления. В Вашем случае охлаждения нет.
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 12:21   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрев внутренней схемы

Цитата:
Сообщение от ezone Посмотреть сообщение
Сегодня обнаружил на Триме системную аварию "SV scheme overheat".
Трим используется как панель оператора, версия встроенная, встроена в панель-сэндвич, полую внутри.
Залитая программа продолжает работать, системная авария не сбрасывается
Температура внутри контроллера превысила 90 градусов. Для начала попробуйте включить экономичный режим в настройках дисплея. Это снизит тепловыделение. И обязательно разберитесь с вентиляцией.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от boxmen77 Посмотреть сообщение
На сколько я помню эта модификация для железного шкафа с охлаждением через винты крепления. В Вашем случае охлаждения нет.
Основное охлаждение через дисплей идёт. Но задняя стенка да, предполагается, что там железка будет. Но это не настолько принципиально при комнатных температурах.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 13:20   #4
ezone
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Перегрев внутренней схемы (SV scheme overheat)

Попробую, спасибо.
Забыл указать, что данная проблема возникла спустя почти 2 года работы
ezone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 14:02   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрев внутренней схемы (SV scheme overheat)

пыль-грязь


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2020, 19:48   #6
ezone
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Перегрев внутренней схемы (SV scheme overheat)

В системном меню в информации есть пункт "внутренняя температура". Эта авария формируется по этому значению?
Сейчас в рабочем режиме значение 41°. По ней же можно ориентироваться? Я вот в упор не могу понять, что там такого может происходить с Тримом, чтобы увеличить ее в 2 раза.
ezone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2020, 10:52   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрев внутренней схемы (SV scheme overheat)

Цитата:
Сообщение от ezone Посмотреть сообщение
В системном меню в информации есть пункт "внутренняя температура". Эта авария формируется по этому значению?
Сейчас в рабочем режиме значение 41°. По ней же можно ориентироваться? Я вот в упор не могу понять, что там такого может происходить с Тримом, чтобы увеличить ее в 2 раза.
В меню выведена сводная информация по нескольким датчикам низкого разрешения. У вас конкретно перегревается супервизор. Этого, к сожалению, на этом экране не продиагностировать.

В принципе, 41С общей температуры должно быть не страшно. "На столе" обычно бывает 30-35С. Возможно в какой-то момент времени перегрев был значителен и авария защёлкнулась намертво, чтобы при поступлении в ремонт мы её увидели. А сейчас всё в норме. Я попробую выяснить этот момент.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024