Доброго всем дня!
Столкнулся с такой проблемой. Имеется SMH4-1011-000 и FMR-3022-10-0. Необходимо реализовать связь посредством MTBus. Конфигурация собрана физически и в SMLogix. Как говорилось на сайте при подключении через MTBus не нужно дополнительно настраивать подключения, но в режиме отладки я не видел состояния входов/выходов в FMR (т.е. я их видел, но фактические входы и выходы были неактивны). Тогда я предпринял попытку проверить работоспособность модуля FMR через свежескачанный FMR Configurator. Запустив его, я без труда подключился к модулю, но управлять выходами я не могу, FMR просто не реагирует на настройку (вкл/выкл), но если выбрать безопасное положение "замкнуто", то выход начинает "моргать" с частотой 1 раз в секунду. Если на любой из дискретных входов физически подать 24в - ничего не происходит (даже индикатор у DI не горит). В связи с этим у меня есть вопросы: 1. Нужно ли дополнительно настраивать "включение" DIN и DOUT? 2. Какое положение DIP переключателей должно быть на FMR если связь реализована через MTBus? 3. Как еще можно проверить работоспособность входов и выходов модуля FMR? P.S. Прошивку FMR обновлять пробовал, но в последней версии FMR Configurator имеется версия 1.2.0060 на самом же модуле сейчас 1.2.0061 (downgrade делать не стал). Сброс до заводских нажатием в течение 10 секунд делал. |
24.11.2021, 11:33 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT.
Не работают входы, не работают выходы. Вы точно не забыли подать питание на модуль?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.11.2021, 11:48 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT.
Можно увидеть файл модуля fmrc?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
24.11.2021, 12:10 | #4 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT.
Спасибо за быструю обратную связь.
Входы работают. Еще раз проштудировал мануал к модулю, неверно подключал (смутило обозначение общего сигнала линейки дискретных входов в виде "земли"). Осталась проблема получения данных в связке с SMH4. В SMLogix в режиме подключения с отладкой я могу видеть реальные состояния на физических DI в SMH4, но состояния входов FMR все равны 0, несмотря на то, что некоторые DI активны. Подозреваю, что необходима какая-то настройка подключения. |
24.11.2021, 12:16 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT.
1) Отформатировать контроллер из лоджика. Свежего лоджика!
2) Отформатировать модуль из конфигуратора, не обращая внимание на версию. Почему получилось такое расхождение версий - мы разберёмся у себя. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.11.2021, 12:20 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT.
Покажите ваше подключение к SMH4? Что говорит блок Slave системной шины?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
24.11.2021, 13:17 | #7 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT.
Отформатировал контроллер из SMLogix версии 3.34.0073, обновил ядро модуля через FMR Configurator. После чего загрузил проект в контроллер, итог без изменений.
ПК подключен к SMH4 через USB-mini (пробовал и Ethernet). Подключение SMH4 к FMR: SMH4.COM3.Data+ <---> FMR.COM1.D+ SMH4.COM3.Data- <---> FMR.COM1.D- Положение DIP переключателей адреса в FMR все в положении OFF. Индикатор RS на модуле моргает синим. Если подключаться аналогично к COM2 индикатор MR моргает, но эффект тот же. "Что говорит блок Slave системной шины?" - Что вы имеете ввиду, где это посмотреть? |
24.11.2021, 13:20 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT.
24В к контроллеру подключены?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.11.2021, 13:22 | #9 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT
Да, одним источником питания 24в подключены и FMR и SMH4.
|
24.11.2021, 14:21 | #10 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT.
Цитата:
Реклама на сайте очень красочная, а во всех мануалах к оборудованию - тишина. Специально приобретался SMH4 1011 для использования шины, поскольку Modbus для требуемых задач слишком медленный. Надеюсь, на помощь тех.поддержки в подключении и настройке связи. |
|
24.11.2021, 14:26 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT.
Цитата:
РЭ на SMH4, страница 55 Это не дверь узкая, это просто кто-то очень много ест! (с) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.11.2021, 14:39 | #12 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT.
В мануале на этой странице есть описание MRBus для каскадного подключения FMR к FMR. Я же спрашиваю про MTBus и подключение SMH4 к FMR.
Ссылаетесь на страницу подключения по Ethernet и настройку параметров порта. Опять же про MTBus ни слова. Считаю вопросы все еще открытыми и без ответа, согласны? |
24.11.2021, 14:56 | #13 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT
Подключение SMH4 к FMR:
SMH4.COM3.Data+ <---> FMR.COM1.D+ SMH4.COM3.Data- <---> FMR.COM1.D- Системная шина настроена (выбран FMR): |
24.11.2021, 15:02 | #14 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT
А физическое?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
24.11.2021, 15:06 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT.
Цитата:
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH4/manual/ __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.11.2021, 15:11 | #16 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT
|
24.11.2021, 15:21 | #17 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT
__________________ RTFM |
24.11.2021, 15:27 | #18 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT
|
24.11.2021, 15:28 | #19 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT
"Если у вас ничего не получается, откройте наконец инструкцию".
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
24.11.2021, 15:30 | #20 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR-3022 - не работают DIN и DOUT
|