![]() |
![]() ![]() |
|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Добрый день. Есть контроллер Matrix 1021-70-0. На аналоговом выходе нет напряжения, хотя лоджик показывает 1015. Даже другие значения подставляю никак. На выходе напряжения нет. лоджик 32.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Еще такие вещи происходят. но это на 33 лоджике ,уже откатился на 32.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 960
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
468 раз(а) в 427 сообщениях
|
![]() Добавлено через 17 секунд __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
лоджик 3.33.0213
ТААК, поподробней с этого момента 1015 около 1 вольта, ???=10 Вольт?? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 960
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
468 раз(а) в 427 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
[QUOTE=Arsie;65545]При 1015 должно быть около 1 вольта.
Фото сделать нет возможности. Измеряю на контроллере без проводов относительно "земли" и Aout4, клеммники рядом. При 1015 около 1 Вольта было видимо, прыгали показания то 0 то 1 ( у тестера предел большой, мВ не измерить к сожалению). |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 960
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
468 раз(а) в 427 сообщениях
|
![]() ![]() Добавлено через 54 секунды __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
А насчет 10000 это круто!!!
Работает! только у матрикса такая история? ну так чтоб на будущее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 960
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
468 раз(а) в 427 сообщениях
|
![]() ![]() У Матрикса, ФМР и МРЛ. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Арсений, Если не затруднит, выделите текст.
Последний раз редактировалось Arsie, 28.04.2021 в 15:41 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 960
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
468 раз(а) в 427 сообщениях
|
![]() ![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Картинки экранов из конструктора HVAC для Matrix (нет проблемы) | Max2114 | SMConstructor (вентиляция) | 7 | 11.09.2020 08:02 |
Проблема при подключении FMR к Matrix (нет проблемы) | kulepov | Вопросы о Matrix | 14 | 26.04.2020 16:38 |
Matrix как ведомый (нет проблемы) | OlegM | Вопросы о Matrix | 10 | 23.04.2020 16:43 |
Аналоговый выход не работает (нет проблемы) | HAyMOB | Вопросы о SMH2010 | 2 | 13.04.2020 12:22 |
Проблема зависание 2Gi/MC | djaval | Вопросы о SMH-2G(i) | 108 | 20.09.2017 18:58 |