Добрый день,
после загрузки проектов в контроллер 2Gi на парочке появились и не сбрасывается системная авария: ------КОНТРОЛЛЕР----- MBS: SIGSEGV num-11 Подскажите, что это значит и в чем причина? Спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 960
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
467 раз(а) в 426 сообщениях
|
![]() Ошибка означает аварийное завершение сервера протокола modbus. Если модбас не используете, то можно не обращать внимание. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Новичок
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() Обновил операционку, proj и лоджик, сообщение исчезло. Спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 176
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]()
Я то же решил простым выключением питания, и перезаливкой проекта, Modbus функционирует нормально, подразумеваю ошибка появляется при частой заливке проекта в контроллер( косяк с заливкой)
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Системная авария | Dron84 | Вопросы о SMH-2G(i) | 24 | 10.08.2017 12:34 |
SMH 2Gi не идёт обмен со слейвом по ethernet (решено) | armk22 | Вопросы о SMH-2G(i) | 11 | 23.12.2016 11:50 |
Системная авария "превышен цикл" | dima | Вопросы о SMH-2G(i) | 15 | 03.09.2013 17:41 |