Добрый день, интересует как в сконструированной программе отключить угрозу заморозки по обратной воде и по приточному воздуху в режиме лето. Аварию по срабатыванию термостата хотелось бы оставить


__________________
Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО
president вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 13:36   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 960
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 467 раз(а) в 426 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключить угрозу заморозки в режиме лето

Цитата
Сообщение от president Посмотреть сообщение
Добрый день, интересует как в сконструированной программе отключить угрозу заморозки по обратной воде и по приточному воздуху в режиме лето. Аварию по срабатыванию термостата хотелось бы оставить
В летнем режиме пороги заморозки по датчикам и так снижены до 2С.

Расскажите, почему этого вам мало для вашей задачи? На какую температуру у вас настроен термостат?


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 13:43   #3
president
Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 59
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Отключить угрозу заморозки в режиме лето

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В летнем режиме пороги заморозки по датчикам и так снижены до 2С.

Расскажите, почему этого вам мало для вашей задачи? На какую температуру у вас настроен термостат?
Установка валится в заморозку по обратной воде в летнем режиме, думаю что надо поднастроить регулятор по обратной воде нормально. Отключить защиту просит заказчик.

Термостат настроен на +7


__________________
Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО
president вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 13:51   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 960
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 467 раз(а) в 426 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключить угрозу заморозки в режиме лето

Цитата
Сообщение от president Посмотреть сообщение
Установка валится в заморозку по обратной воде в летнем режиме, думаю что надо поднастроить регулятор по обратной воде нормально. Отключить защиту просит заказчик.

Термостат настроен на +7
Если термостат настроен на +7, а на обратке появляется менее +2, то вам нужно либо проверить термостат, пока теплообменник на запоролся, либо проверить показания датчиков - возможно они занижены, нужно ввести поправку в меню.

Термостаты, они такие. Выставляешь +7, а по факту срабатывает на -5. Либо капилляр где пережат, либо намотан не по фен-шую. Либо сам термостат неисправен.

Поверьте мне на слово, проверить датчики и термостат гораздо дешевле, чем перепаивать теплообменник.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 13:57   #5
president
Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 59
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Отключить угрозу заморозки в режиме лето

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если термостат настроен на +7, а на обратке появляется менее +2, то вам нужно либо проверить термостат, пока теплообменник на запоролся, либо проверить показания датчиков - возможно они занижены, нужно ввести поправку в меню.

Термостаты, они такие. Выставляешь +7, а по факту срабатывает на -5. Либо капилляр где пережат, либо намотан не по фен-шую. Либо сам термостат неисправен.

Поверьте мне на слово, проверить датчики и термостат гораздо дешевле, чем перепаивать теплообменник.
C термостатами точно всё в порядке. Странно получается, а может быть каким-то образом уставка в летнем режиме аварийная уставка не изменяется до +2


__________________
Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО
president вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 14:04   #6
president
Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 59
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Отключить угрозу заморозки в режиме лето

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если термостат настроен на +7, а на обратке появляется менее +2, то вам нужно либо проверить термостат, пока теплообменник на запоролся, либо проверить показания датчиков - возможно они занижены, нужно ввести поправку в меню.

Термостаты, они такие. Выставляешь +7, а по факту срабатывает на -5. Либо капилляр где пережат, либо намотан не по фен-шую. Либо сам термостат неисправен.

Поверьте мне на слово, проверить датчики и термостат гораздо дешевле, чем перепаивать теплообменник.
А в каком блоке в программе реализовано изменение уставки до +2 в летнем режиме, что-то я не могу найти ?


__________________
Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО
president вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 14:06   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 960
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 467 раз(а) в 426 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключить угрозу заморозки в режиме лето

Цитата
Сообщение от president Посмотреть сообщение
А в каком блоке в программе реализовано изменение уставки до +2 в летнем режиме, что-то я не могу найти ?
Возле калорифера смотрите.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 14:12   #8
president
Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 59
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Отключить угрозу заморозки в режиме лето

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Возле калорифера смотрите.
Ок, спасибо нашел уже.

Арсений а еще не подскажете, как отключить в сконструированной программе регулирование оборотов вентиляторов. Я тут где-то наткнулся, что в код CPU нужно что-то запилить +)


__________________
Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО
president вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 14:13   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 960
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 467 раз(а) в 426 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отключить угрозу заморозки в режиме лето

Цитата
Сообщение от president Посмотреть сообщение
Ок, спасибо нашел уже.

Арсений а еще не подскажете, как отключить в сконструированной программе регулирование оборотов вентиляторов. Я тут где-то наткнулся, что в код CPU нужно что-то запилить +)
Создать такую же прогу и переписать с неё все значения на входах макроса Config.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Работа насосов СО в режиме Лето (решено) esi SMConstructor (теплопункты) 7 17.12.2019 18:35
Отключить прогрев в режиме лето president SMConstructor (вентиляция) 13 29.06.2017 16:43


Часовой пояс GMT +4, время: 22:10.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2021