Приточка с камерой смешения и электрокалорифером предподогрева с собственным датчиком температуры.
Можно ли применить для этого макрос пластинчатого рекуператора? В качестве датчика температуры воздуха после калорифера предподогрева использовать Твытяжки норма ? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 941
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
463 раз(а) в 422 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 48
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Первым экал предподогрев до -10*С, затем камера смешения, потом экал 2 основной до +25*С. В камеру смешения влажный воздух с вытяжки, предподогрев, чтобы не обмерзало.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 48
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Схема
Рецирк. заслонка нерегулируемая. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 941
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
463 раз(а) в 422 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 48
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
С макроса рекуператора U подать на макрос электрокалорифера , так нормально будет ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 941
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
463 раз(а) в 422 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |