Добрый день. Скажите пожалуйста.
существует ли алгоритм регулирования температуры и влажности в помещении рециркуляцией ? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 941
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
463 раз(а) в 422 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 48
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Имелось ввиду- одновременное регулирование температуры и влажности рециркуляцией. Можно ли такое сделать. И как можно это сделать, если это возможно.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 631
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
51 раз(а) в 45 сообщениях
|
![]()
Если у вас только рециркуляция, то одновременно поддерживать температуру и влажность на заданных значениях не получится.
И это не зависит от контроллера или программы. Никакой контроллер и никакая программа в нём не сможет. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 631
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
51 раз(а) в 45 сообщениях
|
![]()
только!
рециркуляция! Естессна, если помимо рециркуляции будет нагрев/охлаждение + осушение/увлажнение, то можно регулировать все вместе. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 48
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Вариант 1.
Только рециркуляция. Вариант 2 + ПЧ на приток и ПЧ на вытяжку. Требуется поддерживать температуру и влажность. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 374
Благодарил(а): 166 раз(а)
Поблагодарили:
100 раз(а) в 93 сообщениях
|
![]() включи вентилятор в комнате - как-то нагреть воздух он сможет и не более того. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 631
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
51 раз(а) в 45 сообщениях
|
![]() ![]() ограничения лежат в области физики |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 48
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Можете показать на ид диаграмме ?
......... Могу нарисовать процесс смешения , но дальше не уверен, т.е. смешиваем подаем смесь в помещение , смесь нагревается увлажняется, удаляем. как это будет выглядеть при изменении количества воздуха и фиксированной мощности нагревателя/увлажнителя ? С регулированием температуры все понятно, вопрос скорее познавательный. Последний раз редактировалось Neowise, 13.03.2021 в 12:56 |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 48
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Летом прямоток приток /вытяжка
Нужно посмотреть что зимой получается. Улица -34*С 90%, рециркуляционный пусть будет 28*С 30%. ........ Спасибо за файл ............. Есть предположение, что с рециркуляцией и изменением количества воздуха попасть в нужную область на ид диаграмме можно, по крайней мере в теории. Последний раз редактировалось Neowise, 13.03.2021 в 13:19 |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 374
Благодарил(а): 166 раз(а)
Поблагодарили:
100 раз(а) в 93 сообщениях
|
![]() точки замыкания - 2 и 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 48
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
ок
спасибо |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 48
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Насколько понимаю в диаграмме , температура смеси не должна быть ниже 0*С, иначе будет лед в камере смешения.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 374
Благодарил(а): 166 раз(а)
Поблагодарили:
100 раз(а) в 93 сообщениях
|
![]() но не выше-ниже нуля, а 90% отн. влажности. уже будет вероятность выпадения конденсата |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 48
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Грелок нет, надо будет придумывать что то, чтобы не обмерзало.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Каскадное регулирование влажности | LordN | SMConstructor (вентиляция) | 58 | 07.12.2020 18:24 |
Встроенные датчики температуры и влажности (решено) | coverart | Вопросы о Trim5 | 6 | 30.04.2020 18:33 |
Датчики температуры и влажности с Modbus | Scorpio | Связь с внешним миром | 21 | 14.01.2019 05:40 |
Каскадное регулирование температуры в помещении | Welldi | SMLogix | 2 | 27.12.2018 15:30 |