SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Добрый день, разработчики и поклонники семейства Сегнетикс!
Недавно столкнулся со странной ситуацией: Звонит Заказчик: - не запускается ИТП. Вопрос: - что видите на экране? Ответ: - чёрный экран, "Журнал" дата и время... см. фото во вложении Проект был создан месяц назад в smconstructor ИТП. Для SMH4. Отследив аварию, выяснил, что должно быть сообщение "Малый перепад в ТС". Оказалось, что аналогичные сообщения, касаемые общего ИТП, появляются без сообщения... Потратив энное количество "человеко-часов" ![]() Лоджик -> Система меню -> Журнал-> Журнал v3.00 (а в комментарии в блоке написано, что версия уже 4)-> блок "Список событий (Показать 0)" SCREEN(str) имеются строки длинной 20 знакомест. Ничего особенного... НО! если в 11 строке "Авария дренаж. насоса" убрать любой символ, чтоб стало 19 знакомест - все остальные (20-ти символьные) сообщения появляются... И их становится видно в Журнале, если полистать. И новые тоже корректно высвечиваются! О как! ![]() (В техподдержку уже отправил). P.S. Всё равно мне Сегнетикс нравится! ![]() |
![]() |
![]() |