![]() |
![]() ![]() |
|
SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]()
Для регулирования температуры в итп запроектирован привод с релейным управление AMV20 Данфос
Какой Пиксель/модуль расширения лучше применить для регулирования этого привода- с выходом реле или выходом симистор ? с итп сталкиваться еще не приходилось. так что просьба сильно не пинать. __________________ Красота в истине |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 941
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
463 раз(а) в 422 сообщениях
|
![]() Ответ на ваш вопрос: Пиксель годится только как релейное управление. Если говорить о модуле, то используйте MR061, там шесть симисторов. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]()
Симисторы больше нравятся, только есть вопрос: симисторы модуля расширения потащат электропривод ? в смысле мин тока нагрузки .
__________________ Красота в истине |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 941
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
463 раз(а) в 422 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]()
Симистор Пикселя с мелкими промежуточными реле не очень дружит, привод похоже то же самое будет. А как народ вообще такими приводами управляет ?
.............. Посмотрел мануал на привод AMV20 , потребляемая мощность 1,15 ВА __________________ Красота в истине |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 941
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
463 раз(а) в 422 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]()
230В
....... заменяю привод ЕCL на Пиксель .......... Оптореле в смысле , типа МОС30ХХ ? __________________ Красота в истине |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 941
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
463 раз(а) в 422 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]()
А еще вопрос.
Пиксель 2511 с модулем расширения потянет один контур отопления и два циркуляционных насоса ? __________________ Красота в истине |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 941
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
463 раз(а) в 422 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]()
Пасиб
__________________ Красота в истине |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]()
Дошло до меня как до утки. Сигналы взять с аналоговых выходов и через оптореле управлять приводом.
__________________ Красота в истине |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]()
Может кто нибудь знает . какие оптопары или симисторы стоят на выходе ECL210/310
__________________ Красота в истине |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 941
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
463 раз(а) в 422 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]()
Судя по фото симисторы стоят .
Нашел крупное фото. Вопрос закрыт. T4 0580 (T405-800B-TR) Максимальный удерживающий ток 10mA __________________ Красота в истине Последний раз редактировалось Arsie, 13.07.2017 в 19:16 |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]()
В общем так.
Провел испытания использовав Пиксель 2511, взяв сигнал управления с AO0, AO1 и подал на ТТР. Нормально работает обычная твердотелка MD0544ZD3, проверял работу с HD2544ZD3, тоже работает. Испытывалось с приводом Данфосс AMV10, измеренный потребляемый ток привода 10мА (без клапана). Uпит. привода 220 VAC __________________ Красота в истине |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Управление экранами из FBD | MadKid | SMArt | 13 | 25.07.2019 14:34 |
Управление тепловыми пушками с водяными нагревателями с помощью 3-х поз. привода | dist1988 | SMConstructor (вентиляция) | 2 | 13.12.2018 18:30 |
Переменные Modbus, управление вентилятором | starmos | SMConstructor (вентиляция) | 47 | 15.12.2017 22:43 |
Управление краном 3-х позиционным приводом | alexandr K | SMLogix | 5 | 29.04.2009 12:23 |